как выставить время при номинальной уставки или трехкратной
-
Бррр.
Можно прояснить в чем все-таки состоит суть вопроса?
А пока просто процитирую инструкцию к приводу ПП-67, в который и встраиваются эти реле.
Реле имеет ограниченно зависимую характеристику выдержки времени. Выдержка времени срабатывания реле плавно регулируется от 0 до 4 сек (в независимой от величины тока части характеристики выдержки времени). Отклонение времени срабатывания в независимой от величины тока части характеристики (разброс) от среднего значения на одной уставке не более 0,02с
-
Заданная уставка 10А время 0,5сек. Проверяется при трехкратном т.е. 30А, а время 0,5с выставлять при токе 30 или 10. Если при 30А выставить то при заданной уставке 10А время более 1сек.,
-
при каком токе выставлять 0,5с
-
Уставки для РТВ выставляются в виде (пример):
480А
0,5 с при 800 А
При этом ток срабатывания 480 А (первичный) - достигается при времени около 3 сек.
А ток насыщения соответственно при времени 0,5с.
Для РТВ-І характерно насыщение (выход на независимую часть характеристики) в пределах 1,2-1,7 *І сраб
если насыщение 3-кратное, то это уже не РТВ-І, а РТВ-ІV. Кстати уставка 10 А может быть выставлена и на РТВ-ІІ (РТВ-V)
-
Спасибо