Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: stels від 10 Квітень 2014, 14:06:36

Назва: Яке мінімальне січення магістралі СІП 2 для лінії зовнішнього освітлення?
Відправлено: stels від 10 Квітень 2014, 14:06:36
Доброго дня, колеги.
Підкажіть, будь ласка, яке мінімальне січення СІП 2 повинно бути для лінії освітлення і на яку НД по цьому питанні можна послатись у проекті?
Ібо директор сказав, що має бути 10 мм. кв., а я не можу знайти арматуру для магістралі. Треба чимось аргументувати..
Назва: Re: Яке мінімальне січення магістралі СІП 2 для лінії зовнішнього освітлення?
Відправлено: Inel від 14 Квітень 2014, 00:11:28
Сечение СИП должно выбираться по механической прочности для вашего климатического района. Смотрите  таблицу  районирования по гололеду в ПУЭ и пособие по СИП. Может быть 16 кв. мм, может быть 25 кв. мм.
Назва: Re: Яке мінімальне січення магістралі СІП 2 для лінії зовнішнього освітлення?
Відправлено: p23asae від 14 Квітень 2014, 08:33:45
Мінімальний переріз - 25 (ПУЕ-2009 табл.2.4.1)
Назва: Re: Яке мінімальне січення магістралі СІП 2 для лінії зовнішнього освітлення?
Відправлено: grossel від 14 Квітень 2014, 09:15:40
Переріз вибирається в відповідності з п.2.4.12;2.4.13 по табл.2.4.1 в залежності від кількості несучих жил та району по ожеледиці мінім. переріз: для 1-ї несучої жили для 1-3 районів-25 мм.кв., для 4-6 районів-35 мм.кв.
                                                          для 4-х несучих жил для 1-6 районів-25 мм.кв.
Назва: Re: Яке мінімальне січення магістралі СІП 2 для лінії зовнішнього освітлення?
Відправлено: vitamin_D від 14 Квітень 2014, 13:03:48
Сечение СИП должно выбираться по механической прочности для вашего климатического района. Смотрите  таблицу  районирования по гололеду в ПУЭ и пособие по СИП. Может быть 16 кв. мм, может быть 25 кв. мм.
16 мм по алюминию - это ответвление к зданиям, 25мм (алюминий), 16мм(медь)для линий наружного освещения, с применением ламп с аппаратурой запуска (ПУЭ, гл. 6 п 6.1.131) И не смотрите на то, что вы будете ставить светильник с компенсацией, конденсаторы имеют свойства подсыхать и выходить из строя. Тем более не забывайте о падении напряжения. Так, что 25мм - ЦЕ САМЕ ТЕ ;)
 Тем более СИП2  с сечением 10мм - это:
1. Головная боль для снабженца (большинство производителей ставят эту позицию под заказ);
2. Лакомый кусочек для эксперта, чтобы поковырять Вам мосх и требовать от Вас "печеньки"
Назва: Re: Яке мінімальне січення магістралі СІП 2 для лінії зовнішнього освітлення?
Відправлено: stels від 16 Квітень 2014, 17:48:28
всім дякую за допомогу!  ;)