Доброго всем дня!!! Подскажите кто сталкивался : нагрузки на номер гостиничный кто как считает в проектах и в реальности. Тема -гостиница на этаже в основном -8 номеров -12этажей, 74 номера. По технологии в номере -освещение.розетки (утюг,чайник,фен ,бар и т.д.)Кондиционирование общее. Ру на этаж-52.0кВт,Рр-21.0кВт/8=2.6кВт,считаю что много.Ваше мнение,господа? Желательно активнее,нужна поддержка в доказательствах
-
Я брал как жильё первого вида.
-
maik, в СП есть формула для Расчетной мощности освещения и розеток отелей, гостиниц.
По ней и считать надо.
В реале где-то так и будет. Разве что на розетки можно взять немного больше запас.
-
2.6 кВТ на номер ,да!, но на этажный щиток-21 кВт много, если отбросить освещение и взять Кс на розетки -0.4 то на щите-11кВт, а на вводе ВРУ еще Кс-0.2 по СП ,то вообще копейки,но мучает вопрос ,а правильно или нет