Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: DispensRay від 31 Березень 2014, 12:23:31

Назва: Нужна помощь по выбору защитного оборудования в ПП наружного освещения
Відправлено: DispensRay від 31 Березень 2014, 12:23:31
В общем проблема такая. Есть шкаф его уже не поменять. В шкаф приходит 5 групп. В шкафу стоят предохранители трехполюсные, я так понял тока на три ветки. А теперь вопросы могу ли я завести под один предохранитель несколько групп. или нужно ставить автомат прикрепил однолинейную схему для понимания. за ранее благадарю за ответ.
Назва: Re: Нужна помощь по выбору защитного оборудования в ПП наружного освещения
Відправлено: grossel від 31 Березень 2014, 13:16:19
Это зависит какая установленная мощность освещения, сколько светильников стоит по группам, какими кабелями выполнено электроснабжение эл.освещения. Однолинейную схему нет возможности посмотреть, на этом компе установлен Автокад 2008, а у вас чертеж создан более поздней версией.
Назва: Re: Нужна помощь по выбору защитного оборудования в ПП наружного освещения
Відправлено: DispensRay від 31 Березень 2014, 13:30:22
может тогда скинуть в другом формате? будет возможность посмотреть???
Назва: Re: Нужна помощь по выбору защитного оборудования в ПП наружного освещения
Відправлено: DispensRay від 31 Березень 2014, 13:38:52
еще раз скидываю в другом формате та же схема
Назва: Re: Нужна помощь по выбору защитного оборудования в ПП наружного освещения
Відправлено: grossel від 31 Березень 2014, 14:16:24
Я в принципе лично думаю, что вариант объединения по 2 группам возможен. Падение напряжение на наиболее удаленном светилнике не превышает допустимое значение 5%, по допустимому длительному току в линии, тоже проходит. Единственное, согласно ПУЭ при количестве светильников привышающее 20 шт. на линии, необходимо ставить возле светильника, на ответвлении от ПЛИ, аппарат защиты (как пример FG 102, Ів=2А фирмы NILED).
Назва: Re: Нужна помощь по выбору защитного оборудования в ПП наружного освещения
Відправлено: DispensRay від 31 Березень 2014, 14:24:13
добрый день еще раз) меня смущает группа с кабелем на 2,5 сечения. как я пологаю может ее завести под автомат? и 5 группа она ведь вообще без потребителя и не известно что они там подцепят. может имеет смысол ее убирать под отдельный предохранитель? не понял нащет автомата, да я читал про это но у меня нет примера как это сделать. за ответ спасибо
Назва: Re: Нужна помощь по выбору защитного оборудования в ПП наружного освещения
Відправлено: Roman3R від 31 Березень 2014, 14:39:35
Есть шкаф его уже не поменять
Если это не ваш шкаф а чужой , тогда схему подключения к такому шкафу необходимо согласовать с хозяином .
Назва: Re: Нужна помощь по выбору защитного оборудования в ПП наружного освещения
Відправлено: DispensRay від 31 Березень 2014, 14:46:20
просто шкаф прошол согласование а что туда пихали никто в подробности не лез... а сейчас им оборудование понадобилось и встал вопрос а как ваще все это выглядеть должно
Назва: Re: Нужна помощь по выбору защитного оборудования в ПП наружного освещения
Відправлено: grossel від 31 Березень 2014, 15:13:44
.. да я читал про это но у меня нет примера как это сделать. за ответ спасибо
Как выполнить защиту светильника на опоре FG 102? Очень просто, с установленного на ПЛИ прокалывающего зажима на фазном ппроводе СИП, с ответвлением от зажима провода на FG 102 и дальше на светильник (то есть в рассечку фазного провода включен герметичный предоранитель для установки на ответлении СИП к электроприемнику). Закреплять предохранитель дополнительно не нужно.
Назва: Re: Нужна помощь по выбору защитного оборудования в ПП наружного освещения
Відправлено: grossel від 31 Березень 2014, 16:00:36
Для примера вам картинка с установленным светильником уличного освещения.
Назва: Re: Нужна помощь по выбору защитного оборудования в ПП наружного освещения
Відправлено: DispensRay від 31 Березень 2014, 16:13:20
не понял я с первого раза. Если я все правильно понял в каждой опоре на 2 А.  :)вопрос по щиту открыт.  хотел бы знать гроссо ту схему которую вы посмотрели она реализуема? грубых ошибок там нет?
Назва: Re: Нужна помощь по выбору защитного оборудования в ПП наружного освещения
Відправлено: grossel від 31 Березень 2014, 20:04:03
    1. Согласно СПДС необходимо выполнять отдельно схему эл.принципиальную и кабельный журнал (они не должны выполняться на одном листе).
    2. Принципиальные схемы для наружного освещения необходимо выполнять в соответствии с п.2.6.2 ГОСТ21.607-82 (2002) по формам 2;3 с учетом требований ГОСТ 2.702-2011.
    3. Обозначение светильников выполнить согласно п.3 табл.4 ГОСТ21.614-88.
 Скину с ГОСТ 21.607 боковые рамки для схем. Схема может вычерчиваться произвольно с учетом реальной схемы питания, но указанные в ГОСТ 21.607 в формах 2;3 должны быть обязательно.
Назва: Re: Нужна помощь по выбору защитного оборудования в ПП наружного освещения
Відправлено: DispensRay від 01 Квітень 2014, 06:51:06
за ответ спасибо.