Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Serg1976 від 24 Березень 2014, 09:43:46

Назва: Подключение Выключателей нагрузки
Відправлено: Serg1976 від 24 Березень 2014, 09:43:46
Здраствуйте! Подскажите, пожайлуста, ссылку на нормативный документ в котором указано, что выключатели нагрузки должны подключатся таким образом, что бы в отключенном положении выключателя, подвижный контакт выключателей был без напряжения.
Назва: Re: Подключение Выключателей нагрузки
Відправлено: boss від 24 Березень 2014, 11:18:41
О каком напряжении речь идет (до 1кВ, 10кВ)?
Назва: Re: Подключение Выключателей нагрузки
Відправлено: Iv_One від 24 Березень 2014, 11:35:53
Serg1976,  как по мне есть путаница в этом вопросе (может только у меня  :) ). Есть п.4.1.15
Назва: Re: Подключение Выключателей нагрузки
Відправлено: grossel від 24 Березень 2014, 11:40:06
П.3.1.6 ПУЭ для цепей до 1 кВ.  П.4.1.15 ПУЭ подойдет для цепей выше 1 кВ
Назва: Re: Подключение Выключателей нагрузки
Відправлено: Serg1976 від 24 Березень 2014, 11:47:58
О каком напряжении речь идет (до 1кВ, 10кВ)?
Напряжение 6кВ. ПУЕ 4.1.15 для сетей до 1кВ
Назва: Re: Подключение Выключателей нагрузки
Відправлено: grossel від 24 Березень 2014, 14:02:07
 Требование по отсутствии напряжения на подвижных контактах может быть вызвано требованиями ПТЭ и ПТБ. Тоесть уменьшение расстояния от токоведущих частей находящихся под напряжением (выступающих ножей) в отключеном положении (уменьшение воздушного промежутка) при деблокировке двери в отключенном положении выключателя нагрузки, а следовательно и возможность пробоя промежутка меньше 0,6м при открытой двери и поражение оперативного персонала. Особенно в пыльних помещениях химических производств с наличием токопроводящей пыли.