Здраствуйте! Подскажите, пожайлуста, ссылку на нормативный документ в котором указано, что выключатели нагрузки должны подключатся таким образом, что бы в отключенном положении выключателя, подвижный контакт выключателей был без напряжения.
-
О каком напряжении речь идет (до 1кВ, 10кВ)?
-
Serg1976, как по мне есть путаница в этом вопросе (может только у меня :) ). Есть п.4.1.15
-
П.3.1.6 ПУЭ для цепей до 1 кВ. П.4.1.15 ПУЭ подойдет для цепей выше 1 кВ
-
О каком напряжении речь идет (до 1кВ, 10кВ)?
Напряжение 6кВ. ПУЕ 4.1.15 для сетей до 1кВ
-
Требование по отсутствии напряжения на подвижных контактах может быть вызвано требованиями ПТЭ и ПТБ. Тоесть уменьшение расстояния от токоведущих частей находящихся под напряжением (выступающих ножей) в отключеном положении (уменьшение воздушного промежутка) при деблокировке двери в отключенном положении выключателя нагрузки, а следовательно и возможность пробоя промежутка меньше 0,6м при открытой двери и поражение оперативного персонала. Особенно в пыльних помещениях химических производств с наличием токопроводящей пыли.