Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Andrey60 від 22 Березень 2014, 10:02:46

Назва: Активная молниезащита
Відправлено: Andrey60 від 22 Березень 2014, 10:02:46
Господа проектировщики поделитесь опытом применения активной молниезащиты. Столкнулся стем что все чаще пересогласовывают "сетку" на активные молниеприемники. Конечно у оборудования есть сертификаты и разрешения на применение. Ну как она себя ведет по факту. Тут пересогласовывали проект поставили один молниеприемник и он радиусом защиты перекрыл 4 дома. Будет ли  вообще работать защита меня очень это смущает hmmmm.Фирмы изготовители пишут все очень красиво а что в реале..Слышал некоторые мнения кто-то "за"(в т.ч. заказчик которому огромная экономия) кто-то против :wall:
Назва: Re: Активная молниезащита
Відправлено: Andrey60 від 22 Березень 2014, 10:56:04
http://www.proektant.org/index.php?topic=20494.0 (http://www.proektant.org/index.php?topic=20494.0)
почитал здесь голова теперь переваривает :wall:
По ходу дела нас просят согласовать очень сомнительное мероприятие.......
Назва: Re: Активная молниезащита
Відправлено: Generator від 22 Березень 2014, 18:37:58
Лабораторные и натурные испытания показали, что заявляемая производителями эффективность активных молниеотводов, мягко говоря, преувеличена. По результатам исследований радиус ориентирования молнии – не 70 м, а максимум 7 м. Вывод по материалам доклада: применение активных молниеотводов не обеспечивает надежную молниезащиту (http://www.news.elteh.ru/arh/2010/65/12.php)