Можно ли размещать в одной клеммной коробке ( во взрывоопасной зоне) кабели РСУ и ПАЗ ( от одного агрегата например насоса) ? Какой должен быть способ прокладки ? Перегородка ?
-
Вы бы расшифровали РСУ и ПАЗ, чтобы не было двоякого толкования и выдали информацию:
1) это искробезопасные цепи или прокладываются обычными бронироваными контрольными кабелями;
2) нет аналоговых цепей, только дискретные..
-
РСУ ( распределенная система управления ), ПАЗ (противоаварийная защита). Допустим опять же с насосного агрегата забираю сигналы от датчиков ( все датчики искробезопасные ) , опеределнное количество в шкаф РСУ, другие в ПАЗ (без дублирования сигналов в ПАЗ и РСУ). Цепи как аналоговые так и дискретные.
-
Этот вопрос вроде был в другой теме..
НПАОП 40.1-1.32-01 п.4.8.27. Кабели и провода, присоединяемые к электрооборудованию с видом взрывозащиты «искробезопасная элктрическая цепь», должны отвечать таким
требованиям:
1) искробезопасные электрические цепи должны прокладываться отдельно от
других цепей с выполнением требований ГОСТ 22782.5;
2) использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей
не допускается;
3) кабели и провода искробезопасных цепей должны быть защищены от
электрических наводок, нарушающих их искробезопасность;
Аналоговые цепи должны прокладыватся отдельно от дискретных. Прокладка аналоговых
и дискретных цепей в одним кабелем не допускается. Для устранения наводок и погрешностей сигнала аналоговых цепей кабели их должны быть экранированы. Лучше их размещать в клеммных блоках шкафов управления отдельно от других эл.цепей (скажем клеммный блок Х1).
Кабели искробезопасных цепей допускается заводить в одну клеммную коробку с другими вторичными цепями выполненными контрольними кабелями, отделяя искробезопасные цепи перегородками или расстояниями между клеммами не менее 50 мм. Тоже касается шкафов управления, искробезопасные цепи следует заводить в шкаф управления на свой отдельный блок клеммных зажимов отделяя от дуругих блоков (клеммный блок Х2).
Дискретные сигналы на клемный блок Х3. Это могут быть как наборные клеммы, набранные в отдельные блоки,
так и готовые клемные блоки с стандартным числом клеммных зажимов.
(4.28.30. Клеммы искроопасных и искробезопасных цепей должны отделяться перегородками или иметь расстояние не менее 50 мм.)
-
По поводу раздельной прокладки налоговых и дискретных цепей не могу найти других нормативов. А Ваш норматив не действует в России.
-
А Ваш норматив не действует в России.
Для того, чтобы Вам давали более точную информацию - укажите в своем профиле страну. Тогда другие форумчане смогут видеть флажок Вашей страны и будут советовать соответствующие нормативы
-
К сожалению у вас не было флажка страны в профиле. Значит руководствуйтесь разделом 12, ГОСТ Р 51330.13-99 + п.7.3.72 ПУЭ.
-
Про раздельную прокладку аналоговых и дискретных сигналов ничего не нашел. ???
-
Разделение аналоговых и цепей другого назначения оговариватся нормативными документами "Спецавтоматики" или руководствами по эксплуатации аналоговых приборов. Но тут и по логике видно, что цепи аналоговых сигналов, скажем 0...5mA, должны экранироваться для исключения наводок и возникновения погрешностей при измерении или выдачи ошибки управляющего сигнала, то есть аналоговые цепи выполняются экранированными кабелями отделяя их от источников наводок (других силовых или вторичных цепей), а не наоборот объединяя их в одном кабеле.