Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: yuli від 04 Березень 2014, 09:54:08
-
Добрый день!
Такой вопрос - почему одножильные бронированные кабели 0,4 кВ нельзя использовать в сети 0,4 кВ на переменном токе (только на постоянном), а одножильные бронированные (сшитый полиэтилен) в сети 10 кВ используют на переменном токе?
-
ПУЭ: 2.1.18. При переменном или выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого (или прямого и обратного) проводников в стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой должна осуществляться в одной общей трубе.
2.3.78. ..Одножильные кабели необходимо прокладывать в каналах или трубопроводах с немагнитного материала (например. полиэтилена или поливинилхлорида). Пластмассовые трубопроводы, прокладываемые в грунте, необходимо проверять по допустимым механическим нагрузкам от действия веса засыпного грунта и других весовых нагрузок (плит, дорожного покрытия и т. п.). Размещать :КЛ с одножильными кабелями в каналах блоков и в трубопроводах необходимо в соответствии с 2.3.128.
Допустимые длительные токи одножильных кабелей в трубопроводах тределяют по данным изготовителя кабельной продукции и установленным им корректирующим коэффициентам для условий прокладывания кабелей в трубах t (см. 2.3.117).
2.3.81. При прокладывании труб для КЛ непосредственно в грунте наименьшие расстояния между кабелями в трубе и между ними и другими кабелями и сооружениями необходимо принимать такие же, как и для кабелей, проложенных без труб (см. 2.3.61).
Таким образом одножильные кабели в сети 10кВ, вы можете прокладывать в общей 2-х слойной пластиковой трубе с учетом корректирующего коэффициента по длительному току нагрузки по данных изготовителя кабельной продукции.
-
ПУЭ: 2.3.41. Для КЛ, прокладываемых в кабельных блоках и трубопроводах, необходимо применять преимущественно небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке. На участках блоков и труб, а также ответвлений от них длиной до 50 м разрешается прокладывать бронированные кабели в свинцовой или алюминиевой оболочке без наружного покрова из кабельной пряжи. Для КЛ, прокладываемых в трубах, разрешается применять кабели в пластмассовой или резиновой оболочке.
-
Я не получила ответ на свой вопрос. Прокладка в траншее без труб. Почему по 0,4 кВ нельзя бронированные ОДНОЖИЛЬНЫЕ на переменном токе, а по 10 кВ - можно. Мне не понятно при чем здесь трубы
-
У вас не однофазная цепь, вы уходите магистралью от общего 3-х фазного коммутационного аппарата, или общего 3-х фазного аппарата защиты, однофазними проводами - кабелями в общей оболочке (трубе, коробе) см. п.2.3.78, или открыто (в траншее) 3-х фазным кабелем в общей оболочке с подключением на вход общего вводного 3-х фазного аппарата (разъеденителя, выключателя). Или-или.
-
В кабелях 0,4кВ броня используеться в основном для механической защиты жил кабеля.
В кабелях 10кВ с изоляцией СПЭ используеться не броня, а экран, который нужен для обеспечения равномерности электрического поля воздействующего на главную изоляцию кабеля (изоляцию "жила-экран").
При протекании переменного тока в одножильних кабелях (10кВ или 0,4кВ) в экране/броне будет протекать ток (электромагнитная индукция), который будет греть экран/броню (трансформатор), т.е. дополнительные потери.
В кабелях 10кВ для снижения этих потерь экран делают медным, и сечение его в зависимости от тока 2-фазного КЗ тоже приличное выходит - 25мм2 и выше.
В кабелях 0,4кВ броня в основном стальная, и сечение ее мало, поэтому потери намного больше.
Так вот отсюда и вывод - зачем принимать решения, которые приводят к дополнительным необоснованным потерям.
На постоянном токе нет электромагнитной индукции (точнее она есть, но только в момент подачи/снятия тока), потому и можно.
-
почему возник вопрос - как-то в одном проекте были применены одножильные бронированные кабели 0,4 кВ для подключения насосной пожаротушения и ее включить не смогли..при пуске насосной отключалась защиты.....долго искали в чем причина, потом разобрались, что одножильные бронированные нельзя применять на перемееном токе, ну тоесть 4х185 можно, а 4х(1х185) нет.....а вот сейчас применяют в сети 10 КВ сшитый полиэтилен и в основном одножильными кабелями......в нем кроме экрана есть еще и броня......почему такая сеть работает?
-
ну я имею в виду почему броня в сети 0,4 кВ наводит электромагнитную индукцию и при этом происходят очень большие потери, а в кабелях 10 кВ броня не вызывает что ли электромагнитную индукцию?
-
В кабелях 10кВ для снижения этих потерь экран делают медным, и сечение его в зависимости от тока 2-фазного КЗ тоже приличное выходит - 25мм2 и выше.
В кабелях 0,4кВ броня в основном стальная, и сечение ее мало, поэтому потери намного больше.
-
В бронированных одножильных кабелях большие потери от воздействия магнитного поля. Об этом в ПУЭ в редакции приказа Минтопэнерго от 13.03. 2009 г. № 144 пункты 2.1.18; 2.2.14; 2.3.78. Поэтому в случае необходимости, надо применять кабель без брони, к примеру АВВГ 1х800-1 ПАО "Южкабель"