Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => ПУЕ => Обговорення норм => Розділ 2. Каналізація електроенергії. => Тема розпочата: allar8 від 06 Лютий 2014, 09:59:49
-
Пункт ПУЭ 7изд. 2.5.43 гласит: ...Для ВЛ до 20 кВ нормативное ветровое давление при гололеде должно приниматься не менее 200 Па, для ВЛ 330-750 кВ - не менее 160 Па.
Вопрос. Какое минимальное ветровое давление при гололеде должно приниматься для ВЛ от 20 кВ до 330 кВ. Есть предположение что в данном пункте опечатка (не для ...Для ВЛ до 20 кВ, а Для ВЛ до 220 кВ).
Например в учебном пособии Вихарев А.П. Проектирование механической части воздушных ЛЭП. г. Киров 2009. написано как раз для ВЛ до 220 кВ. Прилагаю фото страницы. Однако эта методичка, всего лишь учебное пособие. А ПУЭ это все-таки ПУЭ. Опечатка в ПУЭ или нет?
-
Почитай дальше по тексту 330-750кВ конечно нет 220кВ не опечатка :)
А вот нету пп.13 в ПУЭ 1.8.40 это да :D