Назва: Минимальное нормируемое расстояние между панелями ЩО-70 в РУ-0,4 ТП,...
Відправлено: SKIner від 31 Січень 2014, 15:56:38
Подскажите, какое минимальное  нормируемое расстояние между панелями ЩО-70 в РУ-0,4  ТП если они соединены шинным мостом. Я имею в виду проход между ними. :) Каким документом нормируется?
Назва: Re: Минимальное нормируемое расстояние между панелями ЩО-70 в РУ-0,4 ТП,...
Відправлено: grossel від 31 Січень 2014, 16:22:52
ПУЭ раздел 4 пункт 4.1.23.
Назва: Re: Минимальное нормируемое расстояние между панелями ЩО-70 в РУ-0,4 ТП,...
Відправлено: SKIner від 01 Лютий 2014, 08:37:10
Спасибо! Подскажите, мне в экспертизе эксперт сказал, что от габаритов тр-ра в камере тр-ра в ТП минимальные допустимые расстояния до стен -600 мм, до входных ворот -1000 мм(?). Дело в том, что в одном типовом я видел до входа -800 мм, есть ли нормы подтверждающие или опровергающие слова эксперта? Трансформатор сухой TS3R12.2000. (2000 кВА).
Назва: Re: Минимальное нормируемое расстояние между панелями ЩО-70 в РУ-0,4 ТП,...
Відправлено: grossel від 01 Лютий 2014, 09:03:41
Обратите внимание, что при 2-х рядной установке щитов, ширина коридора обслуживания должна быть выполнена с учетом открытой двери  щита 0,4кВ + наличие прохода не менее 800 мм за ней.
P.S. Пункт 4.1.23. относится к расположению щитов 0,4 кВ. Для щитов высокого напряжения необходимо руководствоваться п.4.2.90.
Назва: Re: Минимальное нормируемое расстояние между панелями ЩО-70 в РУ-0,4 ТП,...
Відправлено: grossel від 01 Лютий 2014, 09:36:04
Спасибо! Подскажите, мне в экспертизе эксперт сказал, что от габаритов тр-ра в камере тр-ра в ТП минимальные допустимые расстояния до стен -600 мм, до входных ворот -1000 мм(?). Дело в том, что в одном типовом я видел до входа -800 мм, есть ли нормы подтверждающие или опровергающие слова эксперта? Трансформатор сухой TS3R12.2000. (2000 кВА).
Инспектор прав. При установке трансформатора в помещении необходимо выполнять п.4.2.217. ПУЭ.
Назва: Re: Минимальное нормируемое расстояние между панелями ЩО-70 в РУ-0,4 ТП,...
Відправлено: SKIner від 05 Лютий 2014, 09:02:19
Спасибо! :)
Назва: Re: Минимальное нормируемое расстояние между панелями ЩО-70 в РУ-0,4 ТП,...
Відправлено: SKIner від 26 Березень 2014, 11:30:34
Для щитов высокого напряжения необходимо руководствоваться п.4.2.90.
А где там указания на нормируемые расстояния в свету между торцом панели (высоковольтной) и стеной, т.е проход в свету между ними, при однорядном расположении панелей возле стены в РУ-10 кВ?
Назва: Re: Минимальное нормируемое расстояние между панелями ЩО-70 в РУ-0,4 ТП,...
Відправлено: grossel від 26 Березень 2014, 12:27:31
А при чем здесь расстояние от стены до до торцовой панели? Вы спрашивали ширину коридора обслуживания при  2-х рядной установке щитов. А от стены до торцовой панели обычно 100 мм если она глухая, если с приводом шинного моста, то с учетом удобства монтажа торцовой панели с приводом.
Назва: Re: Минимальное нормируемое расстояние между панелями ЩО-70 в РУ-0,4 ТП,...
Відправлено: SKIner від 27 Березень 2014, 07:08:24
Именно ширина прохода, но при однорядном расположении щитов в РУ-10 кВ меня и интересует
Назва: Re: Минимальное нормируемое расстояние между панелями ЩО-70 в РУ-0,4 ТП,...
Відправлено: grossel від 27 Березень 2014, 08:00:33
Именно ширина прохода, но при однорядном расположении щитов в РУ-10 кВ меня и интересует
ПУЭ 4.2.90. Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м - при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м - при двустороннем расположении оборудования.
В коридоре обслуживания, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные выше размеры должны быть увеличены соответственно до 1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м допускается уменьшение ширины коридора при двустороннем обслуживании до 1,8 м.
Назва: Re: Минимальное нормируемое расстояние между панелями ЩО-70 в РУ-0,4 ТП,...
Відправлено: SKIner від 27 Березень 2014, 09:31:50
(считая в свету между ограждениями)
"не менее 1 м при одностороннем расположении оборудования "от фасада камеры КСО до противоположной стены или же это расстояние между стенами в РУ-10 кВ если она имеет прямоугольную форму, а в это расстояние нужно поставить высоковольтные камеры (тогда коридор обслуживания "не менее1 м" минус  ширина панели). Можно ли считать фасад камеры КСО или панели RM-6 как  место, где "находятся приводы выключателей или разъединителей", тогда это расстояние следует считать не менее 1,5 метра. И последнее, "не менее" можно трактовать, как 1, 0 м чётко или 1,5 м чётко (до милиметра) или же с некоторым запасом типа 1, 2 м или 1,7 м?
Назва: Re: Минимальное нормируемое расстояние между панелями ЩО-70 в РУ-0,4 ТП,...
Відправлено: Андрюха РЗА від 27 Березень 2014, 09:58:22
SKIner, Всегда возможны "местные сужения". ПУЭ это допускает. Допустим у Вас есть колонна, несколько выступающая в этот самый коридор.
Можете сформулировать конкретней задачу, чтобы не заниматься абстрактным "жонглированием" нормами.
А лучше - покажите планировку, и сформулируйте вопрос, исходя из нее.
Назва: Re: Минимальное нормируемое расстояние между панелями ЩО-70 в РУ-0,4 ТП,...
Відправлено: grossel від 27 Березень 2014, 11:35:48
Давайте рассмотрим установку ячеек в помещении в разрезе при одностороннем обслуживании и посчитаем минимальную ширину помещения. Итак: от стены до установленой ячейкм-0.065 м + глубина ячейки 0,8 м (КСО399) + ширина коридора обслуживания согласно п.4.2.90 для ячеек с приводами разъеденителей до стены-1,5 м. Итого: 0,065+0,8+1,5 =2,4 метра. Таким образом минимальные размеры помещения по ширине -2,4 метра при одностороннем коридоре обслуживания.
Назва: Re: Минимальное нормируемое расстояние между панелями ЩО-70 в РУ-0,4 ТП,...
Відправлено: SKIner від 27 Березень 2014, 12:00:43
Спасибо Вам большое, Grossel ! Именно такой подробный ответ и нужен мне был. :) Теперь мне всё понятно.