Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно прочитать про места установки заземляющих ножей? Вот, например, такая ситуация. Надо от существующей линии 10 кВ сделать ответвление к новой подстанции 10/0,4 кВ. Делаем ответвление. На опоре ответвления ставим разьеденитель. Вопрос. нужны ли на разьединителе заземляющие ножи?
-
Да. На ближайшей опоре к КТП ставят разъеденитель с заземляющими ножами.
-
В номенклатуре заводов есть разъединители РЛНД и без ножей заземления. Подскажите, пожалуйста, в каких случаях они применяются.
-
При выводе КТП в ремонт для выполнения требований ПТБ, для безопасного проведения ремонта. Если в КТП установлен выключатель нагрузки или разъединитель с заземляющими ножами на стороне ВН, то в принципе заземляющие ножи на разъединителе установленного на опоре нужны только, если ремонтные работы производятся на кабеле или на вводе КТП и можно в принципе обойтись переносным заземлением при выполнении технических мероприятий, при подготовке рабочего места по наряду-допуску. Но мне кажется с стационарными заземляющими ножами будет лучше. В типовых семах выносной разъединитель сейчас везде рисуют с заземляющими ножами.
-
в каких случаях они применяются.
напр., для кільцевих роз"єднувачів.
-
ЗН перед КТП практически не встречал никогда (КТП с воздушными вводами и разъединителями на опоре перед КТП).