Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: iopzen від 28 Січень 2014, 10:16:49
-
Подскажите, пожалуйста, каким документом регламентируется степень огнестойкости ограждающих конструкций ТП с масляным трансформатором. Трансформатор будет встраиваться в существующий цех промпредприятия с категорией «Г» по пожарной безопасности и IIIа по степени огнестойкости.
За ранее спасибо.
-
ПУЭ глава 4.2. Внутрицеховые трансформаторные подстанции. НАПБ 05.032-2002 "Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів" розділ 3.3.
-
Премного благодарен!
-
У меня вопрос про маслоприемник трансформатора ТДН-40 000/110. Мне необходимо вычислить его глубину (маслоприемника). Я знаю массу масла (16 600 кг) и согл. ПУЭ рассчитываю его на 100% заполнения маслом в случае аварии. Чтобы узнать объем маслоприемника, я массу масла делю на плотность масла:16 600 000г / 0,89г/см.куб=18,65 куб м. Затем, чтобы узнать глубину маслоприемника, я получившийся объем делю на площадь маслоприемника: 18,65 м куб. / 8,8м*7,65м =0,277 м.
И вот мой вопрос....меня смущает глубина. Она маленькая, если еще учесть, что я должна засыпать гравием 250 мм. Подскажите, может расчет должен быть другим????
-
И вот мой вопрос....меня смущает глубина. Она маленькая, если еще учесть, что я должна засыпать гравием 250 мм
Расчеты правильные.
Сделайте нужную глубину с учетом засыпки гравием, и что верхний уровень масла от гравия будет на 100 мм ниже.
-
http://eom.com.ua/index.php?topic=15754.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=15754.0) почитайте. Есть нюансы - Вам нужно не только масло считать, но еще и жидкость от пожаротушения.
-
Ольга 129, Маслоприемник силового трансформатора (http://eom.com.ua/index.php?topic=2845.0)
-
[url]http://eom.com.ua/index.php?topic=15754.0[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=15754.0[/url]) почитайте. Есть нюансы - Вам нужно не только масло считать, но еще и жидкость от пожаротушения.
Жидкость от пожаротушения учитывается, если маслоприемник без отвода масла, насколько я знаю. У меня с отводом.
-
Спасибо за отклик и рекомендации.
-
В РД34.49.104 в Приложении есть пример расчета системы отвода воды и масла от трансформатора (см.ниже)