Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: iopzen від 28 Січень 2014, 10:16:49

Назва: Масляный трансформатор
Відправлено: iopzen від 28 Січень 2014, 10:16:49
Подскажите, пожалуйста, каким документом регламентируется степень огнестойкости ограждающих конструкций ТП с масляным трансформатором. Трансформатор будет встраиваться в существующий цех промпредприятия с категорией «Г» по пожарной безопасности и IIIа по степени огнестойкости.
За ранее спасибо.
Назва: Re: Масляный трансформатор
Відправлено: grossel від 28 Січень 2014, 10:34:28
ПУЭ глава 4.2. Внутрицеховые трансформаторные подстанции. НАПБ 05.032-2002 "Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів" розділ 3.3.

Назва: Re: Масляный трансформатор
Відправлено: iopzen від 28 Січень 2014, 12:02:17
Премного благодарен!
Назва: Re: Масляный трансформатор
Відправлено: Ольга 129 від 27 Лютий 2014, 12:30:00
У меня вопрос про маслоприемник трансформатора ТДН-40 000/110. Мне необходимо вычислить его глубину (маслоприемника). Я знаю массу масла (16 600 кг) и согл. ПУЭ рассчитываю его на 100% заполнения маслом в случае аварии. Чтобы узнать объем маслоприемника, я массу масла делю на плотность масла:16 600 000г / 0,89г/см.куб=18,65 куб м. Затем, чтобы узнать глубину маслоприемника, я получившийся объем делю на площадь маслоприемника: 18,65 м куб. / 8,8м*7,65м =0,277 м.
И вот мой вопрос....меня смущает глубина. Она маленькая, если еще учесть, что я должна засыпать гравием 250 мм. Подскажите, может расчет должен быть другим????
Назва: Re: Масляный трансформатор
Відправлено: boss від 27 Лютий 2014, 13:24:01
И вот мой вопрос....меня смущает глубина. Она маленькая, если еще учесть, что я должна засыпать гравием 250 мм
Расчеты правильные.
Сделайте нужную глубину с учетом засыпки гравием, и что верхний уровень масла от гравия будет на 100 мм ниже.
Назва: Re: Масляный трансформатор
Відправлено: Андрюха РЗА від 27 Лютий 2014, 15:42:49
http://eom.com.ua/index.php?topic=15754.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=15754.0) почитайте. Есть нюансы - Вам нужно не только масло считать, но еще и жидкость от пожаротушения.
Назва: Re: Масляный трансформатор
Відправлено: inspektorpo від 28 Лютий 2014, 07:53:16
Ольга 129, Маслоприемник силового трансформатора (http://eom.com.ua/index.php?topic=2845.0)
Назва: Re: Масляный трансформатор
Відправлено: Ольга 129 від 28 Лютий 2014, 07:54:40
[url]http://eom.com.ua/index.php?topic=15754.0[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=15754.0[/url]) почитайте. Есть нюансы - Вам нужно не только масло считать, но еще и жидкость от пожаротушения.

Жидкость от пожаротушения учитывается, если маслоприемник без отвода масла, насколько я знаю. У меня с отводом.
Назва: Re: Масляный трансформатор
Відправлено: Ольга 129 від 28 Лютий 2014, 07:55:38
Спасибо за отклик и рекомендации.
Назва: Re: Масляный трансформатор
Відправлено: grossel від 28 Лютий 2014, 08:16:24
 В  РД34.49.104 в Приложении есть пример расчета системы отвода воды и масла от трансформатора (см.ниже)