Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: lenozzy від 21 Січень 2014, 09:19:44

Назва: ДБН В.2.5-23:2010 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
Відправлено: lenozzy від 21 Січень 2014, 09:19:44
Нужно определить к какому виду строительства относится проектируемый жилой дом на 51 квартиру. Площадь застройки 1113 кв.м., 3 этажа. Плиты на природном газу. Мощность на подключение в ТУ указана 60 кВт, 3 категория надежности.
В пункте 3.2 указано:
Жилища (квартиры) по оснащенности бытовыми электроприборами и их расчетным нагрузкам условно делятся на три вида:
1 - жилища (квартиры) в домах массового строительства, сооруженных и сооружаемых с общей площадью от 35 м2 до 95 м2 включительно и заявленной (установленной) мощностью электроприемников до 30 кВт включительно;
2 - жилища (квартиры) в многоквартирных домах, сооруженных или сооружаемых общей площадью от 50 м2 до 300 м2 включительно и заявленным заказчиком высоким уровнем комфортности, что отвечает установленной мощности электроприемников от 30 кВт до 60 кВт включительно;
3 - жилища (квартиры) в коттеджах, домах, сооруженных или сооружаемых из расчета, как правило, на одну семью с общей площадью от 150 м2 до 600 м2 включительно и заявленным заказчиком высоким уровнем комфортности, что соответствует установленной мощности электроприемников от 60 кВт до 140 кВт включительно.
Назва: Re: ДБН В.2.5-23:2010 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
Відправлено: grossel від 21 Січень 2014, 09:55:01
 Вам необходимо обратить внимание еще и на табл.3.1 и в зависимости от общей площади согласно п.3.2. ДБН определить, у вас жилье 1 или 2 вида. А уже по табл.3.1. для жилья 1 или 2 вида, по условиям графы таблицы "потребители электроэнергии" выбрать уровень электрофикации и значение кВт/жилье для своего количества квартир в соответствующей графе.
Назва: Re: ДБН В.2.5-23:2010 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
Відправлено: lenozzy від 21 Січень 2014, 09:59:42
Спасибо, с определением уровня электрофикации проблем нет, плиты на природном газу. Нужно изначально определить вид строительства. 1 или второй. Общая площадь и мощность в этом пункте - это для всего дома вцелом?
Назва: Re: ДБН В.2.5-23:2010 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
Відправлено: grossel від 21 Січень 2014, 10:24:15
Нет, общая площадь квартиры. Как пример: площадь квартир не превышает-95 м.кв -1  вид жилья (если есть квартиры площадью болше 95 м.кв -их относят к жилью 2-го вида), квартиры в доме с плитами на природном газе- 1 уровень электрофикации. По табл.3.1 п.1.1 для одной квартиры 5 кВТ, на этаже подъезда 6 кв.-Рэт.=n x Pк х Kо=6х5х0,646=19,38 кВт, (Ко-коэфиц.одновр.=3,23/5=0,646). В подъезде 18 квартир: Рп=18х5х0,382=34,38 кВт и т.д.
Назва: Re: ДБН В.2.5-23:2010 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
Відправлено: lenozzy від 21 Січень 2014, 10:29:19
Спасибо большое!!!! Теперь понятно )
Назва: Re: ДБН В.2.5-23:2010 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
Відправлено: 3oloS від 21 Січень 2014, 10:40:53
lenozzy,
1вид I у.э. 51*5*0,243(К од)=62,1кВт
2вид I у.э. 51*9*0,209(К од)=95,8кВт
как думаете, какой вид вам подойдет  ::)?

Назва: Re: ДБН В.2.5-23:2010 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
Відправлено: lenozzy від 21 Січень 2014, 12:12:20
Спасибо большое, у меня максимальная площадь квартир 90 кв.м. Так что однозначно 1 вид 1 уровня. Но теперь если у меня по расчетам расчетная мощность 62 кВт + еще общедомовое потребление 10 кВт, получается расчетная мощность на дом 72 кВт, а ТУ оформлено на подключаемую расчетную мощность 60 кВт. Это нормально?
Назва: Re: ДБН В.2.5-23:2010 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
Відправлено: grossel від 21 Січень 2014, 12:19:13
Нет. Вам необходимо брать другие ТУ или выходить на облэнерго с просьбой внесити в них изменения (Изменения приложением к ТУ)