Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: airat_29 від 20 Січень 2014, 08:05:27

Назва: двойное крепление СИП 10 кв в населенной местности
Відправлено: airat_29 від 20 Січень 2014, 08:05:27
Подскажите как выполнить двойное крепление СИП 10 кв в населенной местности. я пользуюсь типовиком Л56-97. не могу там найти такого листа. Или там просто какие-то позиции добавляются.
Назва: Re: двойное крепление СИП 10 кв в населенной местности
Відправлено: Yurik від 20 Січень 2014, 09:35:44
airat_29, такого листа и не будет. Двойная вязка для ВЛ-6/10кВ, в населенной местности, делалась для того, что бы при обрыве одной вязки, провод оставался на второй, а не падал на землю. СИП же изолированный провод, и его падение, теоретически, не так опасно. Еще одним обоснованием использования для СИПа одной вязки - цена арматуры. Если хотите перестраховаться, то берете обычные траверсы и изоляторы для голого провода и вешайте на него СИП. Так и дешевше будет.
Назва: Re: двойное крепление СИП 10 кв в населенной местности
Відправлено: airat_29 від 20 Січень 2014, 14:27:56
СПасибо большое =) а могли бы вы еще помочь мне вот с этим вопросом?  http://eom.com.ua/index.php?topic=15606.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=15606.0)
Назва: Re: двойное крепление СИП 10 кв в населенной местности
Відправлено: Никита-Энсто від 11 Лютий 2014, 12:04:03
airat_29, такого листа и не будет. Двойная вязка для ВЛ-6/10кВ, в населенной местности, делалась для того, что бы при обрыве одной вязки, провод оставался на второй, а не падал на землю. СИП же изолированный провод, и его падение, теоретически, не так опасно. Еще одним обоснованием использования для СИПа одной вязки - цена арматуры. Если хотите перестраховаться, то берете обычные траверсы и изоляторы для голого провода и вешайте на него СИП. Так и дешевше будет.
Одна вязка хорошо, а 2 (или боковая) лучше, т.к не знаете с какой стороны будет обрыв.
Изоляторы-ШФ20, но траверсы немного другие, т.к. если стоит дугозащита (рога) то межфазное расстояние нужно глянуть в типовом проекте Sicame или Ensto.
Назва: Re: двойное крепление СИП 10 кв в населенной местности
Відправлено: records від 12 Лютий 2014, 09:38:02
По украинским СОУ использование рогов для защиты от перенапряжений уже не рекомендуется, опыт эксплуатации показал негативный опыт. Лучше использовать ОПН с искровым промежутком
Назва: Re: двойное крепление СИП 10 кв в населенной местности
Відправлено: Yurik від 12 Лютий 2014, 10:25:33
records, а можно документик, где это прописано?
Назва: Re: двойное крепление СИП 10 кв в населенной местности
Відправлено: records від 13 Лютий 2014, 15:08:24
Конечно
СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-83:2013 «Вимоги до проектування повітряних ліній     електропередавання напругою від 6 кВ до 35 кВ з проводами із захисним покриттям. Правила»
Там об этом написано.
Назва: Re: двойное крепление СИП 10 кв в населенной местности
Відправлено: records від 13 Лютий 2014, 15:12:28
Да еще хотел обратить Ваше внимание что для ВЛЗ предусмотрено не 2е крепление а усиленое крепление в населенной местности(согласно украинскому ПУЭ). В номенклатуре СИкам существует специальная вязка, которое и обеспечивает "посилене кріплення проводу ПЛЗ".