Шановні форумчани, підскажіть, будь ласка, як розрахувати потужність стоматкабінету згідно діючих в Україні норм.
Назва: Re: Потужність стоматкабінета
Відправлено: Юрий від 14 Січень 2014, 23:35:40
olyava, Вам надо получить у технологов задание на оборудование, которое будет находиться в стомат. кабинете (cos, Р, фазность). Потом по табл.3.9 из ДБН В.2.5-23:2010 С. 31 можно посчитать нагрузку с учетом Кс.
Назва: Re: Потужність стоматкабінета
Відправлено: grossel від 15 Січень 2014, 10:06:51
Можно посчитать число условно по удельным нагрузкам, но лучше это все же сделать как написал Юрий.