Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: Neyron від 10 Січень 2014, 12:00:04
-
Здравствуйте господа проектировщики!
Помогите решить вопрос по пересечению токовода молниезащиты с газопроводом низкого давления.
Газопровод проходит по всему периметру здания на высоте 3,2 м.
Если есть возможность укажите нормативщину, где это написано
Заранее благодарю.
-
Проконсультируйся с техподдержкой OBO, у них были токоотводы изолированные.
-
Sharfik,
А где мне искать техподдержку OBO :)
-
+7(495)-510-22-37- техническая поддержка
www.obocom.ru (http://www.obocom.ru)
-
Уважаемый Neyron,
В какой стране реализуется проект?
По формуле для расчета минимального разделительного промежутка s, в наиболее тяжелом случае, если:
- класс молниезащиты 1-й;
- токоотводы не имеют кольцевых соединителей по пути от молниеприемника к заземлителю;
- заземлитель типа "А",
Ваш токоотвод не должен приближаться к газовой трубе меньше, чем на 28 см. Не доходя до газовой трубы на 30 см, обойдите ее, выгнув проводник токоотвода дугой нужного радиуса. Установите надежные металлические держатели провода по обеим концам дуги. При прохождении тока молнии провод будет рваться из этих держателей, пытаясь распрямиться.
Если токоотвод и газовая труба идут параллельно, их можно соединить через закрытый искровой промежуток во взрывообезопасном корпусе. Смотрите каталог TBS на сайте OBO Bettermann. Там и формула и номенклатура изделий.