Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Системи зв'язку, телефонізація, телебачення => Тема розпочата: Захар від 10 Січень 2014, 10:57:36

Назва: Подскажите типы кабелей телевидения и интернета для совместного подвеса с ВЛ-0,4 кВ
Відправлено: Захар від 10 Січень 2014, 10:57:36
Доброго дня. Вот такой вопрос возник, какие типы кабелей интернета и кабельного ТВ можно подвешивать на опорах ВЛ-0,4 кВ, для голых проводах и СИП. Т. к. в ПУЭ очень не конкретно расписано в главе 2.4. :wall:
Назва: Re: Подскажите типы кабелей телевидения и интернета для совместного подвеса с ВЛ-0,4 кВ
Відправлено: _vetka_ від 10 Січень 2014, 13:42:17
п.2.4.81 ПУЕ, як на мене, то досить зрозуміло написано.
Тип кабелю - будь-який діелектричний, наприклад, ОКАДт-Д.
Назва: Re: Подскажите типы кабелей телевидения и интернета для совместного подвеса с ВЛ-0,4 кВ
Відправлено: Захар від 10 Січень 2014, 13:50:56
спасибо за ответ, но в данном пункте 2.4.81 описывается оптико-волоконный кабель, а витая пара, а коаксиальный кабель с изолированной несущей жилой? А линия интернет это линия связи или что?  В начале главы упоминается линия кабельного телевидения, но к сожалению дальше по тексту про КТ не слово :(
Назва: Re: Подскажите типы кабелей телевидения и интернета для совместного подвеса с ВЛ-0,4 кВ
Відправлено: _vetka_ від 10 Січень 2014, 13:55:25
Для інтернету - тільки оптоволоконний діелектричний кабель. За телебачення не можу нічого сказати, не стикався.
Назва: Re: Подскажите типы кабелей телевидения и интернета для совместного подвеса с ВЛ-0,4 кВ
Відправлено: Виктор від 10 Січень 2014, 16:22:36
. к. в ПУЭ очень не конкретно расписано в главе 2.4
Не почему же - с п.2.4.76 до п.2.4.81 все конкретно расписано. И если в этих пунктах нет каб.телевидения, то это значит, что такой вариант нормами не предусматривается.
Назва: Re: Подскажите типы кабелей телевидения и интернета для совместного подвеса с ВЛ-0,4 кВ
Відправлено: hi_tech від 10 Січень 2014, 17:33:58
http://eom.com.ua/index.php?topic=1152.msg73172#msg73172 (http://eom.com.ua/index.php?topic=1152.msg73172#msg73172)
Назва: Re: Подскажите типы кабелей телевидения и интернета для совместного подвеса с ВЛ-0,4 кВ
Відправлено: grossel від 11 Січень 2014, 19:49:49
Для інтернету - тільки оптоволоконний діелектричний кабель. За телебачення не можу нічого сказати, не стикався.
Радиочастотные есть в Одескабель повышеной прочности 300Н, с несущей жилой не встречал.
Назва: Re: Подскажите типы кабелей телевидения и интернета для совместного подвеса с ВЛ-0,4 кВ
Відправлено: shef73 від 25 Січень 2014, 18:04:46
в пп. 2.4.84 - 2.4.88 достаточно четко все прописано, кабели ваши относятся к ЛС, соответственно с неизолированными проводами ВЛ совместная прокладка запрещена, п. 2.4.85. С СИП ВЛИ п. 2.4.86
Назва: Re: Подскажите типы кабелей телевидения и интернета для совместного подвеса с ВЛ-0,4 кВ
Відправлено: grossel від 26 Січень 2014, 09:41:45
в пп. 2.4.84 - 2.4.88 достаточно четко все прописано, кабели ваши относятся к ЛС, соответственно с неизолированными проводами ВЛ совместная прокладка запрещена, п. 2.4.85. С СИП ВЛИ п. 2.4.86
Очевидно вы ссылаетесь на ПУЭ России, но в данном случае уместен п.2.4.89. (п.2.4.81. Украины): На опорах ВЛ (ВЛИ) допускается подвеска волоконно-оптических кабелей связи (ОК):
неметаллических самонесущих (ОКСН);
неметаллических, навиваемых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН).
Механические расчеты опор ВЛ (ВЛИ) с ОКСН и ОКНН должны производиться для исходных условий, указанных в 2.4.11 и 2.4.12.
Опоры ВЛ, на которых подвешивают ОК, и их закрепления в грунте должны быть рассчитаны с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом.
Расстояние от ОКСН до поверхности земли в населенной и ненаселенной местностях должно быть не менее 5 м.
Расстояния между проводами ВЛ до 1 кВ и ОКСН на опоре и в пролете должны быть не менее 0,4 м