Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Тема розпочата: Lancer від 10 Січень 2014, 08:53:01
-
Добрый день!
Имеется 3 смежных помещения (2 санузла и 1 кладовая). На эти помещения предусмотрен общий вытяжной вентилятор. Вентилятор нужно подключить к сети освещения, чтобы он включался отдельной клавишей в каждом помещении и выключался с задержкой времени в 15 мин.
Помогите, плз, со схемой подключения этого вентилятора! И какое реле времени лучше применить здесь (тип, производитель)?
Спасибо заранее!
-
И какое реле времени лучше применить здесь (тип, производитель)?
взять вентилятор с уже предусмотренным в нем таймером.
Я предлагаю использовать импульсное реле. Тогда можно будет включать/выключать вентилятор с любого места. При этом нужно установить не выключатель, а кнопку без фиксации (типа звонковой кнопки)
-
Вентилятор уже задан - он без таймера. Можно ли привести схему с импульсным реле и сто где устанавливается?
А можно ли применить схему как показано на рисунке, добавав 3-е реле?
-
Lancer, что у вас за "вентиляционщики", которые вентиляторы без таймера ставят.
Правильное решение - попросить вентиляционщиков поставить вентилятор с таймером. Это намного лучше чем вам городить схему с таймером. Тогда включение вентилятора с разных мест не представляет труда.
-
Если поставить вентилятор с таймером, то разница будет в том, что не нужно возле каждого выключателя в помещении ставить таймер и приводить на него отдельно 220В питания. Все равно прийдется в каждом из трех помещений ставить выключатель (клавишу) включения вентилятора, присоединять кабели с этих выключателей к электрически общей точке и вести "общий" питающий кабель уже на вентилятор.
Так я это вижу.. Blink
-
Lancer, разница будет в том что задача превращается в включение светильника с 3 мест.
-
Вот схема подключения импульсного реле
(http://www.elektrosait.ru/assets/images/cxemi/cxema%20rele.jpg)
Только в вашем случае, с выхода реле кабель идет не на лампочку, а на таймер, а уже с таймера на лампочку.
Если по производителям, то тут выбор велик ABB, SE, Eaton, GE
-
У ETI есть реле времени CRM-xx, в модульном исполнении с контактами на 16А.
У меня дома такое работает на вентилятор и управляется от двух выключателей.
-
Lancer, разница будет в том что задача превращается в включение светильника с 3 мест.
Поскольку вентилятор один на три помещения и включаться должен из каждого помещения, то эта задача стоит в любом случае, как я понимаю..О_о
Просто если таймер начал отсчет, а в каком-то помещении включили и выключили выключатель, то он начнет отсчет заново.
Оговорюсь, что в каждом помещении устанавливаю отдельный выключатель для включения вентилятора (независимо от включения лампочки)
-
У ETI есть реле времени CRM-xx, в модульном исполнении с контактами на 16А.
У меня дома такое работает на вентилятор и управляется от двух выключателей.
Вот схема подключения импульсного реле
([url]http://www.elektrosait.ru/assets/images/cxemi/cxema%20rele.jpg[/url])
Только в вашем случае, с выхода реле кабель идет не на лампочку, а на таймер, а уже с таймера на лампочку.
Если по производителям, то тут выбор велик ABB, SE, Eaton, GE
А есть какое-то не модульное реле, которое можно спрятать в распред коробку и на стену коробку закрепить?
-
Lancer, а зачем? Вот бокс на 2 или 4 модуля http://www.iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=9136 (http://www.iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=9136)
-
которое можно спрятать в распред коробку
Вот бокс на 2 или 4 модуля
-
Ну вот честно, не правильно ли будет с инженерной точки, установить вентилятор со встроенным таймером, чем городить отдельный щиток?
-
Вобщем, пока выработал такое решение - см. вложение. Прошу оценить.
-
Поставь промежуточное реле с контактами 16А в щитке или в отдельном встраиваемом боксе на 4 модуля и управляй реле выключателями отдельных помещений. Зашел-включил, вышел-выключил, а чтобы не забыть выключать вентилятор сблокируй его с освещением помещения.
-
Lancer, а чего его вырабатывать? Это стандартное решение для управления из нескольких мест. Тут вопрос в другом. Что использовать в качестве управления? Выключатель или кнопку? Я за кнопку.
-
Lancer, а чего его вырабатывать? Это стандартное решение для управления из нескольких мест. Тут вопрос в другом. Что использовать в качестве управления? Выключатель или кнопку? Я за кнопку.
Тоже зависит от принципа управления. При управлении с отдельных помещений может как вариант быть:
1) переключатель с выдержкой времени, для скрытой установки в монтажную коробку (например Unica Timer фирмы Шнайдер
или арт.6465 U фирмы АВВ);
2) при одновременном управлении вентилятором и освещением помещения, кнопка клавишная с двумья раздельными цепями
(например арт.205-101 фирмы АВВ). По одной цепи включается вентилятор, по другой эл.освещение;
3) датчик присутствия (движения) который при наличии человека подает сигнал на реле для включения вентилятора.
-
Зачем изобретать велосипед?
Еще в Союзе были воздушные кнопочные выключатели с задержкой времени до 15 минут.
Нечто подобное нашел здесь (http://www.energosvit.com/vyklyuchatel-s-vyderzhkoj-do-15-min-22010702/)
И фото с этой страницы
-
Нечто подобное нашел здесь
753.11 грн :slap:
-
Нечто подобное нашел здесь
753.11 грн :slap:
и это не предел :slap: :wall:
А теперь без шуток.
Советский был, да и сейчас не дорогой. Думаю гривен этак 15, ну 20 - не более того.
я же написал
Нечто подобное нашел здесь
-
Зачем изобретать велосипед?
Еще в Союзе были воздушные кнопочные выключатели с задержкой времени до 15 минут.
1. Он был для открытой установки.
2. И был на вид страшненький. Вряд в нормальном помещении его можно поставить.
Если у вас идет речь о современных установочных изделиях hager, ДП "Поло-Електрообладнання" г.Киев, то в зависимости от стоимости можно использовать: выключатели с выдержкой времени или общее реле времеи с местными кнопочными выключателями скрытой установки.
-
1. Он был для открытой установки.
2. И был на вид страшненький.
1. и не только, и утопленная версия была.
2. ??? я бы не сказал... Не фонтан конечно, но и не уродина.
-
1. Он был для открытой установки.
2. И был на вид страшненький.
1. и не только, и утопленная версия была.
2. ??? я бы не сказал... Не фонтан конечно, но и не уродина.
Да есть и для скрытой установки в монтажную коробку. Внешний вид, белая круглая крышка с черной кнопкой механизма посередине. Конструкция механизма примитивна: при нажатии кнопки воздух уходит из камеры и через рычаг замыкается контакт. Задержка времени регулируется винтом (на глаз) всасывания воздуха в камеру. Настраивается раз, потому-что после монтажа нет возможности регулировать, винт находится в нижней части в коробке. Пытался настроить максимальное время выдерки срабатывания, больше 15 сек. не выходит. Производитель УТОС (общество слепых). Положительная цена тех времен стоит на корпусе- 1руб.20 коп. Вывод: применять нельзя, после регулирования и частого нажатия дает сбои, малое время выдержки.
-
Спасибо всем за подсказку!
Уже применил реле времени модульное в щите + обычные отдельные выключатели для вентилятора.
Но на будущее буду применять и подсказанные Вами решения!
-
Уже применил реле времени модульное в щите + обычные отдельные выключатели для вентилятора.
:thumbsup:
Только у меня управляется от освещения: включается вместе с освещением, а выключается через выставленные 3 минуты.