Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Fert від 07 Січень 2014, 15:46:55
-
Гуру,просветите,пожалуйста, о функциях заземлителя в водной ячейке. Когда заземляющий разъединитель будет включен? Смущает возможность включения заземлителя вводной ячейки при отключении только вводного силового выключателя этой же ячейки.
-
А можно схему ячейки?
-
Да схема обычная, ничего нестандартного. В пример хоть это: http://www.google.pl/imgres?sa=X&espv=210&es_sm=93&biw=1920&bih=978&tbm=isch&tbnid=KBaZ19axirjsyM:&imgrefurl=http://www.smart-integrator.ru/site.aspx%3FSECTIONID%3D1940088%26IID%3D1940090&docid=nfx4OOqkIBIucM&imgurl=http://www.smart-integrator.ru/site.aspx%253FIID%253D1962032&w=800&h=382&ei=OhXNUpifN-Oy7AaL_YHIAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:6,s:0,i:99&iact=rc&page=1&tbnh=153&tbnw=312&start=0&ndsp=40&tx=128&ty=77 (http://www.google.pl/imgres?sa=X&espv=210&es_sm=93&biw=1920&bih=978&tbm=isch&tbnid=KBaZ19axirjsyM:&imgrefurl=http://www.smart-integrator.ru/site.aspx%3FSECTIONID%3D1940088%26IID%3D1940090&docid=nfx4OOqkIBIucM&imgurl=http://www.smart-integrator.ru/site.aspx%253FIID%253D1962032&w=800&h=382&ei=OhXNUpifN-Oy7AaL_YHIAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:6,s:0,i:99&iact=rc&page=1&tbnh=153&tbnw=312&start=0&ndsp=40&tx=128&ty=77)
-
Я думаю эти ЗН нужны для заземления питающей линии.
Как пример - допускаем бригаду на ремонт питающего кабеля. В наряде пишем - заземлить кабель с обоих сторон. Вот этими ЗН-ми и заземляют.
-
Заземлить з двух сторон это понятно. Но,что мешает доблесным монтажникам заземлить кабель под напряжением?Только наряда маловато будет. Где делись спецы по среднему напряжению?Еще на каникулах?
-
Гуру,просветите,пожалуйста, о функциях заземлителя в водной ячейке. Когда заземляющий разъединитель будет включен? Смущает возможность включения заземлителя вводной ячейки при отключении только вводного силового выключателя этой же ячейки.
Разьеденитель-заземлитель. Для создания видимого разрыва и в целях электробезопасности.
-
Разьеденитель-заземлитель. Для создания видимого разрыва и в целях электробезопасности.
И что, можно заземлять питающую линию без отключения вышестоящего выключателя? Blink
-
И что, можно заземлять питающую линию без отключения вышестоящего выключателя?
При необходимости отключения линии достаточно отключить выключатель. Если выключатель (или ТТ) выводится в ремонт, то после его отключения отключают разьединители: сначало линейный, а затем шинный. Создается видимый разрыв. С заземлителями связаны заземляющие ножи, которые заземляются только вместе с отключением разьединителей.
-
При включенном разъеденителе типа РВЗ заземляющие ножи включить невозможно - в разъеденителе предусмотрена механическая блокировка.
Есть опасность заземлить питающий кабель - но для этого разрабатываються технические мероприятия.
Иногда бывает оперативный персонал забывет об этих мероприятиях.....подают напряжение на заземленный кабель....или включат заземление на кабель под напряжением......тогда срабаывает защита на РП или ПС и гасит всю цепочку.
А функции заземлителя как уже рассказали камрады - для заземления кабеля или участка цепи, чтобы безопасно выполнять работы.
-
Но,что мешает доблесным монтажникам заземлить кабель под напряжением?Только наряда маловато будет.
Fert, а что Вас собственно смущает? По мимо допуска и наряда при работах будет (по крайней мере должны) присутствовать люди, которые обеспечивают безопасность и контролируют правильность выполнения работ.
-
Разьеденитель-заземлитель. Для создания видимого разрыва и в целях электробезопасности.
И что, можно заземлять питающую линию без отключения вышестоящего выключателя? Blink
Нужно бы разобраться в терминологии. Что значит "вышестоящий выключатель"? Заземляющие ножи обычно включают только на ту часть электроустановки, с которой снято напряжение и выполнены все мероприятия предусмотренные для этого случая ПБЭЭП.
А какое отношение имеют "доблестные монтажники" к оперативным переключениям в электроустановках? :)
-
Всем,спасибо.
А какое отношение имеют "доблестные монтажники"
не придерайтесь к словам, написал,отправил,а редактировать нельзя.Надо будет аккаунт завести.