Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Dit від 30 Грудень 2013, 22:47:45
-
В старом РП 6кВ, неизвестно какого года, на двух секциях в разомкнутом треугольнике показывает напряжение порядка 15В.
На других подстанциях этой сети такого нет. Подскажите из-за чего это может быть.
-
Не совсем понятно "на двух секциях". А на разомкнутом треугольнике напряжение появляется при замыкании линии на землю. Есть вольтметр для контроля изоляции? проверьте уровень фазных напряжений, должны быть одинаковыми. Если на одной фазе 0, а на других линейное, нужно искать землю.
Еще, как вариант сам ТН приказал долго жить.