Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: p23asae від 27 Грудень 2013, 09:19:34
-
Анкерний прогін- 50м.
ПИТАННЯ. Чи доцільно ставити кутові анкерні опори з 3 стойок, чи достатньо 2.?
Чи є в якому небудь НД коли (при якій довжині анкерного прогону) потрібно ставити 2,а коли 3 стійки - БЕЗ РОЗРАХУНКІВ.
-
p23asae, анкер или тройник ставиться не от того, какая длина прогона, а от того в какую сторону идет натяжение. Если есть натяжение в обе стороны, и при этом нет возможности ставить тройник, то можно рядом поставить два анкера. Если прогон 50м и натяжение в одну сторону, то тройник не нужен. НД на установку опор (с такой постановкой вопроса) нет, есть типовые проекты.