Если кому интересно, мой вариант расчета освещения в Excel + база светильников.
Многое не допилено, но работоспособность 100%.
Расчет по методу коэффициента использования светового потока (или как он там правильно называется).
Прикол в том, что заполняются только столбики с названием помещения и его размерами (розовенькие), все остальное считается автоматически.
Файл с перечнем светильников должен быть связан (в excel'07 данные/изменить связи/изменить... [путь к файлу Светильники.xls]) и открыт (специфика Excel).
Есть данные для многих светильников Световых технологий и Ватры.
Вопросы/пожелания/замечания приветствуются.
-
а DiaLux-ом не пользуетесь? Зачем изобретать велосипед?
-
Shturman, если вы посчитаете в Dialuxe корпус поликлиники 70х15 метров быстрее, чем я в Excele, то я не возражаю:)
-
если вы посчитаете в Dialuxe корпус поликлиники 70х15 метров быстрее, чем я в Excele, то я не возражаю
За то точнее. А для скорости есть DIALux-Lite.
-
За то точнее
Плюс большая база светильников и наглядность результатов.
-
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как вы заполняли "Таблицы к-тов использования" откуда брали данные для светильников?
-
Прям заинтриговали. Покажите результат.