Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Релейний захист та автоматика => Тема розпочата: gera_kirill від 19 Грудень 2013, 16:39:28

Назва: АВР
Відправлено: gera_kirill від 19 Грудень 2013, 16:39:28
Добрый день,

Имеются два РУ 10 кВ, расстояние между которым 17 км. На обоих РУ доставляется по ячейке 10 кВ и проектируется ВЛ 10 кВ с отпайками к потребителям. Вопрос в следующем: заказчику необходимо АВР между двумя РУ на эту линию (в нормальном режиме линия питается от первого РУ, пропадает питание на первом - отключаем первое и включаем второе. У кого-нибудь есть пример реализации подобного АВР?

Заранее благодарен.
Назва: Re: АВР
Відправлено: Сугор від 19 Грудень 2013, 16:51:29
gera_kirill, у каждого производителя РУ-10кВ на ВВ есть ячейки с АВР, но это будет очень дорого. А что за объект?
Назва: Re: АВР
Відправлено: boss від 19 Грудень 2013, 17:01:03
А нельзя АВР сделать уже у самого потребителя?
Назва: Re: АВР
Відправлено: Roman3R від 19 Грудень 2013, 17:23:48
А нельзя АВР сделать уже у самого потребителя
Саме так необхідно робити
Назва: Re: АВР
Відправлено: gera_kirill від 20 Грудень 2013, 09:44:34
А нельзя АВР сделать уже у самого потребителя?
это ВЛ протяженностью 17 км, почти на каждой опоре будет отпайка к потребителю.

gera_kirill, у каждого производителя РУ-10кВ на ВВ есть ячейки с АВР, но это будет очень дорого. А что за объект?

РУ-10 кВ существующее (без АВР), а АВР нужен только на эту линию
Назва: Re: АВР
Відправлено: Бригадир від 20 Грудень 2013, 10:24:01
Изобретаем, если ещё такого нет.
Ставите на каждой ТП контроль напряжения на отходящем (линейном) выключателе, который контролирует напряжение до и после выключателя. Если до есть, а после нет - включается, если после есть - "ждёт" своего времени.
Конечно при таком варианте есть вероятность параллельного включения, но на расстоянии 17 км особой трагедии быть не должно.
Назва: Re: АВР
Відправлено: gera_kirill від 20 Грудень 2013, 11:27:00
Изобретаем, если ещё такого нет.
Ставите на каждой ТП контроль напряжения на отходящем (линейном) выключателе, который контролирует напряжение до и после выключателя. Если до есть, а после нет - включается, если после есть - "ждёт" своего времени.
Конечно при таком варианте есть вероятность параллельного включения, но на расстоянии 17 км особой трагедии быть не должно.

можно поставить один тн на одном РУ после выключателя. схемы будет работать так: в нормальном режиме линия питается от первого РУ, на втором же стоит ТН ( во вторичной обмотке реле с выдержкой времени с воздействием на включение выключателя) при пропадании напряжения на кабеле включается выключатель на втором РУ, (где стоит ТН). Возобновление нормального режима вручную. И еще в любом случае будет существовать возможность включения на аварию, ведь питание может пропасть и от короткого замыкания на линии.
Назва: Re: АВР
Відправлено: 1Roman1 від 20 Грудень 2013, 12:31:41
Устанавляваете ВВ ячейки на кждом РУ 10 кВ с електроприводом (Аля ВВ/TEL) на каждую контроллер (аля Premko) связь между ними по GSM-каналу. Программируем и получаем АВР.

P.S. Правда дороговато  :D
Назва: Re: АВР
Відправлено: john від 31 Січень 2014, 10:07:36
Можно проще собрать небольшой шкафчик АВР, есть недостатки, уже делал на 2 ячейки 6 кВ правда на Вакуумниках ВВР-10 ( в идеале нужно не 2 ввода, а 2 ввода и СВ)
расстояние было 400 метров уже пол года работает все норм и довольно дешево получилось

недостатки
- собрано из обычных контакторов, что мне не нравится
- выдержку времени не делал но если посидеть подумать то можно.
Назва: Re: АВР
Відправлено: sanches від 29 Липень 2014, 05:45:54
Хочется услышать ваше мнение: обязательно производить секционирование (АВР, АПВ..) питающих фидеров на подходе к КТП для электроснабжения ЭП I категории?