Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: andery від 23 Грудень 2007, 14:12:19

Назва: Вопрос освещения лестничных клеток
Відправлено: andery від 23 Грудень 2007, 14:12:19
(http://i027.radikal.ru/0712/d2/7f5a6ac8effd.jpg)
Вот такая лестничная клетка с коридором.
Для освещения использую светильники с датчиком движения типа НПД 2606 ИЕК.
Надеюсь группы видны.
Значит группы ОА'2, ОА'4 - буду включаться только ночью.
Группа ОА'3 - всегда включена.
Вот не знаю насчет группы ОА'1, надо ли чтоб она и днем светила или только ночью?
Посоветуйте, поделитесь опытом.
Зараннее благодарен.
Назва: Re: Вопрос освещения лестничных клеток
Відправлено: andery від 24 Грудень 2007, 15:59:12
никто никаких мыслей не имеет?  :)
Назва: Re: Вопрос освещения лестничных клеток
Відправлено: 3oloS від 24 Грудень 2007, 17:03:00
andery, если Вы пишете что ОА3 всегда включена, то почему сомневаетесь за ОА1? Расположение квартир зеркально, так чего 2 из них обделять освещенностью?
Но вообще у меня ряд вопросов:
1.Где рабочее освещение?
2. Почему ОА если это эвакуационное освещение, скорее ОЭ.
3.Не могли бы вы поподробнее описать датчики движения типа НПД 2606 ИЕК, давно применяете, как они себя показывают при фактическом использовании, как к ним относится экспертиза? Я вообще-то по старинке пользуюсь выключателями лестничными с задержкой времени.
Заранее спасибо за ответы, поддржать диалог смогу только завтра.
Назва: Re: Вопрос освещения лестничных клеток
Відправлено: andery від 24 Грудень 2007, 17:17:03
ОА' - это потому-что Блок А'. В блоке Б группы будут называть ОБ.
ОА'3 - всегда включенно т.к. там темный участок коридора, т.е. свет с лесничной клетки почти не будет туда попадать.
А вот там где группа 1 частично будет, но чесно говоря не знаю будет ли этого достаточно....
Цитата: ZoloS9479
Не могли бы вы поподробнее описать датчики движения типа НПД 2606 ИЕК,

http://www.iek.kiev.ua/production/catalog/ligth/278
Цитата: ZoloS9479
давно применяете,

уже проетов 6 жилих домов таких выдал, первый раз применил года 2 назад
щас должен дом сдаться в эксплуатацию с такими светильниками - самому интересно...
Цитата: ZoloS9479
как к ним относится экспертиза

вроде все проходило
Цитата: ZoloS9479
Я вообще-то по старинке пользуюсь выключателями лестничными с задержкой времени.

ИМХО не лучшее решение...
На каждый светильник свой выключатель или как то по другому?
Назва: Re: Вопрос освещения лестничных клеток
Відправлено: 3oloS від 25 Грудень 2007, 10:03:13
Quote (selected)
На каждый светильник свой выключатель или как то по другому?
Ну, мне все как-то доставались коридоры подлинее, поэтому получалось не на каждый светильник, а на группу.
Спасибо, почитал про НПД 2606 ИЕК, думаю в следующих проектах буду использовать данное решение.
А на счет ОА1 не менжуйтесь, оставте включенным постоянно, жалко что ли. Поставьте себя на место жильца, будет там свет падать от лестн.клетки, или не будет, а когда на площадке темно, это, как минимум, неуютно.
Назва: Re: Вопрос освещения лестничных клеток
Відправлено: andery від 25 Грудень 2007, 10:25:38
Цитата: ZoloS9479
А на счет ОА1 не менжуйтесь, оставте включенным постоянно, жалко что ли.
так и сделал, проект сдал вчера :)
Назва: Re: Вопрос освещения лестничных клеток
Відправлено: Art.M від 12 Лютий 2008, 11:02:06
Как на практике показывают себя светильники НПБ 2606Д ИЕК, кто видел, опишите?  :-[
Назва: Re: Вопрос освещения лестничных клеток
Відправлено: andery від 12 Лютий 2008, 12:07:09
Щас дол
Цитата: Art.M
Как на практике показывают себя светильники НПБ 2606Д ИЕК, кто видел, опишите? 
Цитата: andery
щас должен дом сдаться в эксплуатацию с такими светильниками - самому интересно...
будут результаты - обязательно напишу.
Назва: Re: Вопрос освещения лестничных клеток
Відправлено: ЗМЕЙ від 08 Липень 2009, 19:24:24
andery, есть результаты по светильникам?
Назва: Re: Вопрос освещения лестничных клеток
Відправлено: andery від 09 Липень 2009, 08:58:45
Цитата: ЗМЕЙ
andery, есть результаты по светильникам?
Дом здали в эксплуатацию, буду в тех краях - зайду в подьезд "проверю".  :)
Назва: Re: Вопрос освещения лестничных клеток
Відправлено: ЗМЕЙ від 09 Липень 2009, 10:07:04
andery, будем ждать !!!!!!!
Назва: Re: Вопрос освещения лестничных клеток
Відправлено: aleks від 09 Липень 2009, 13:42:25
мнение опощдалое, но лучше позже... :)
свет я б тоже оставил включенным всегда
а по поводу датчика - решение хорошее, но если это обычный многоквартирный дом все датчики скрутят в первые 2 года эксплуатации....
очень надеюсь, что ошибаюсь  :)
Назва: Re: Вопрос освещения лестничных клеток
Відправлено: ЗМЕЙ від 09 Липень 2009, 15:26:00
aleks, нормы требуют - надо ставить