Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: LAKII від 16 Грудень 2013, 03:54:01

Назва: Замена светильников в детском саду
Відправлено: LAKII від 16 Грудень 2013, 03:54:01
Возник вопрос , можно ли устанавливать в детский садах светильники с люминесцентными лампами без расеивателей? (отсутствие расеиватель предусмотренно конструкцией)
Назва: Re: Замена светильников в детском саду
Відправлено: 3oloS від 16 Грудень 2013, 09:08:45
Державні санітарні норми та правила "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей" (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23902.html)
Quote (selected)
4.4. ...
Світильники з люмінесцентними лампами повинні забезпечувати розсіяне світло, а з лампами розжарювання - повністю відбите світло.
...
Світильники з люмінесцентними лампами на стелі групових, ігрових, приймальних, роздягальних приміщень, у залах для занять музикою, фізичною культурою розміщують рівномірно. Світильники повинні мати захисну арматуру.
...
Назва: Re: Замена светильников в детском саду
Відправлено: LAKII від 16 Грудень 2013, 09:47:35
Спс за подсказку где искать, по росийским санитарным нормам вроде не требуются защитные стекла для люминесцентных ламп. Надо будет еще в какие-нибудь снипах это подтвердить...
Назва: Re: Замена светильников в детском саду
Відправлено: Бригадир від 16 Грудень 2013, 10:19:12
Должна быть защита от падения стекла ламп.
Назва: Re: Замена светильников в детском саду
Відправлено: 3oloS від 16 Грудень 2013, 10:19:33
по росийским санитарным нормам
на будущее - страну в профиле указывайте
вроде не требуются защитные стекла
не думаю что у вас нормативы настолько безответственны к дошкольным учереждениям
Назва: Re: Замена светильников в детском саду
Відправлено: 3oloS від 16 Грудень 2013, 10:28:21
СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (http://pbprog.ru/documents/documents_element.php?SECTION_ID=131&ELEMENT_ID=2520)
Quote (selected)
7.10. Осветительные приборы в помещениях для детей должны иметь защитную светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока и прачечной - пылевлагонепроницаемую защитную арматуру.
Назва: Re: Замена светильников в детском саду
Відправлено: LAKII від 16 Грудень 2013, 11:40:15
всем спасибо за ответы