Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: SergyK від 11 Грудень 2013, 00:50:40

Назва: Как бороться с емкостью КЛ-35 кВ ???
Відправлено: SergyK від 11 Грудень 2013, 00:50:40
Схема такая - КЛ-35 кВ длина 5,1 км, кабель - сшитый полиэтилен три одножильных, естественно экранированный. В конце линии тупиковая ПС 35/10, в начале КЛ -  учет. Емкостной ток кабеля на х.х. около 5 А генерирует жуткую реактивку. Чтобы ее хоть как-то уменьшить перестроил УКРМ (стоят на ТП 10/04 предприятия стороне 04) на кос=0,98, стало чуток легче, но УКРМ автоматические, а емкость кабеля постоянна. Есть какие-то методы борьбы с этим злом, чтобы уменьшить ток до точки учета эл.энергии?