Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Udgin від 05 Грудень 2013, 12:20:23
-
Помогите пожалуйста разобраться.
Имеем общественное здание (многофункциональный комплекс) с паркингом в подвале. Для его электроснабжения необходима 2-х трансформаторная ТП, которую планируется разместить в подвале, т.е. в том же паркинге. Так как паркинг - пожароопасное помещение, естественно возник вопрос, куда делать выходы из камер трансформаторов и распредустройств.
Перечитал ПУЭ:
4.2.85 Виходи (із ЗРУ) може бути виконано назовні, на сходову клітку або в інше виробниче чи складське приміщення категорії Г або Д, а також в інші відсіки РУ...
4.2.117 Кожна камера оливних трансформаторів повинна мати окремий вихід назовні або в суміжне приміщення з негорючими підлогою, стінами і перекриттями, які не містять вогненебезпечних і вибухонебезпечних предметів, апаратів і виробництв.
Поэтому возникают такие вопросы:
1. Есть возможность сделать выход из РУ только в коридор, а не в лестничную клетку, на улицу или в другое помещение. Я правильно понимаю, это не запрещено?
2. Про выходы из камер сухих трансформаторов ничего не сказано, получается, можно делать их прямо в паркинг?
3. Как организовать вентиляцию? Можно ли забирать воздух из паркинга?
4. Что я еще не учел и не дочитал?
-
4.2.85 Виходи (із ЗРУ) може бути виконано назовні, на сходову клітку або в інше виробниче чи складське приміщення категорії Г або Д, а також в інші відсіки РУ...
4.2.117 Кожна камера оливних трансформаторів повинна мати окремий вихід назовні або в суміжне приміщення з негорючими підлогою, стінами і перекриттями, які не містять вогненебезпечних і вибухонебезпечних предметів, апаратів і виробництв.
Короче - тамбур делаете.
-
Короче - тамбур делаете.
Бригадир, не всегда проходит, Udgin, было бы не плохо посмотреть план
-
Да, действительно, тамбур сделать проблематично.
Вот план: http://www.ex.ua/333411849264 (http://www.ex.ua/333411849264)
Где-то в фиолетовом прямоугольнике надо вместить подстанцию.
-
Где-то в фиолетовом прямоугольнике надо вместить подстанцию.
Udgin, здесь однозначно не получится. Разместить можно в районе сереньких машинок в выкаткой в зону Завантаження, но встает вопрос с вводом кабеля ВН и размещения РУ ВН
-
Т.е. выкатка трансформаторов - в непожароопасную зону (розвантаження), а выход из РУ-10 - в коридор?
То есть не стоит ничего придумывать и трансформаторы в паркинг выкатывать запрещено?
-
Udgin, любые решения все равно прийдется согласовывать.
-
Понятно. Но исключительно с точки зрения норм - выкатывать сухие трансформаторы в пожароопасную зону разрешается или нет?
-
выкатывать сухие трансформаторы в пожароопасную зону разрешается или нет?
А автомобили с работающими двигателями могут ездить ? Для работающего двигателя это более опасно чем для отключенного от сети сухого трансформатора .
-
Имелось ввиду, разрешается ли делать выход из камеры сухого трансформатора в пожароопасное помещение.
В паркинге, естественно, могут ездить автомобили с работающим двигателем:)
-
Но исключительно с точки зрения норм - выкатывать сухие трансформаторы в пожароопасную зону разрешается или нет?
Udgin, непосредственно в паркинг выкатывать нельзя, при открытии ворот в помещении ТП автоматом "образуется" пожароопасная зона. Теоритически можно выкатывать через тамбур, при этом одни из ворот должны быть закрыты. Но утверждение такого решения зависит исключительно от эксперта, могут согласовать, а могут и нет. РУ-10 на -1 уровне точно не согласуют, только на первом этаже и с непосредственным выходом на улицу (свободный доступ)
-
...при открытии ворот в помещении ТП автоматом "образуется" пожароопасная зона
Спасибо, теперь понятно. Вобщем-то можно было и самому додуматься, но в наших нормах тяжело разобраться.
По поводу РУ-10 тоже все понятно, но это уже совсем другая история.
-
Для его электроснабжения необходима 2-х трансформаторная ТП, которую планируется разместить в подвале, т.е. в том же паркинге
ДБН В.2.3-15:2007
п.6.1. Примітка 2. У підземних гаражах пости ТО і ТР, миття автомобілів, службові та складські приміщення, насосні пожежогасіння та водопостачання, трансформаторні з сухими трансформаторами допускається розміщувати не нижче першого (верхнього) поверху
-
Да, есть такая норма, но у нас паркинг не многоэтажный.
-
Мы запроектировали ТП (двухуровневую с кабельным этажом, все как положено) в паркинге жилого комплекса (бизнес-класса). Согласовали, получили решение. Все в порядке. ТП Построили, эксплуатируют. вроде бы уже даже передали на баланс в Киевнегро.
Выкатка трансов и выходы из всех РУ - во въездной тамбур возле въезда в паркинг (ракушки).
Сейчас на 3 очереди такое же РП проектируем - с Киевнегро согласовали - но пока на решение еще не отдали. В процессе.
По ТП специально заказчик отдавал на экспертизу пожарникам - ездили со смежниками к ним, сняли все замечания (там в основном были по вентиляции - огнезадерживающие клапана и пр.). К тамбуру вопросов не было.
-
2. Про выходы из камер сухих трансформаторов ничего не сказано, получается, можно делать их прямо в паркинг?
ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
6.19 Выходы из помещений, указанных в 6.1, примечание 2, следует выполнять не-посредственно на рампы. Сообщение этих помещений с помещениями для хранения автомобилей не допускается.
Примітка 2. У підземних гаражах пости ТО і ТР, миття автомобілів, службові та складські приміщення, насосні пожежогасіння та водопостачання, трансформаторні з сухими трансформаторами допускається розміщувати не нижче першого (верхнього) поверху. Розміщення інших технічних приміщень підземного гаража (автоматичні насосні станції для відкачки води при гасінні пожежі, відкачки ґрунтових вод і інших витоків води, водомірні вузли, електрощитові приміщення, вентиляційні камери, теплові пункти та ін.) не регламентується. Влаштування постів ТО і ТР у гаражах, які розташовані під житловими будинками, не допускається.
-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ДБН В.2.5-23:2010)
2.15 Размещение и компоновка ТП и ЗРУ должны предусматривать возможность круглосуточного беспрепятственного доступа к ним персонала энергоснабжающей организации. При этом схема ТП должна обеспечивать возможность эксплуатации электропередающей организацией оборудования напряжением выше 1 кВ и силовых трансформаторов, а абонентом – оборудования напряжением до 1 кВ.
В вашем случае это требование не будет выполняться
-
DemonZ : 6.19 Выходы из помещений, указанных в 6.1, примечание 2, следует выполнять не-посредственно на рампы. Сообщение этих помещений с помещениями для хранения автомобилей не допускается
Да, действительно, эту норму я как раз и не дочитал. Хотя опять же вопрос: сообщение с помещениями для хранения автомобилей не допускается. Что такое сообщение? Если ТП и паркинг разделены тамбуром - они сообщаются или нет?
2.15 Размещение и компоновка ТП и ЗРУ должны предусматривать возможность круглосуточного беспрепятственного доступа
Это само собой, но, как я понимаю, это не вопрос норм, а вопрос согласования с Облэнерго. На объекте круглосуточно находится персонал, он и обеспечит беспрепятственный доступ к ТП.
Кстати скорее всего заказчик от подстанции откажется (оно и к лучшему).
Но чисто для продолжения разговора чуть позже выложу свой вариант компоновки.
Вот такой вариант: http://www.ex.ua/138217354294 (http://www.ex.ua/138217354294)
Размеры, естественно, "на глаз".
-
Вот такой вариант:
А как будут подходить кабеля 10кВ к РУ-10 и кабеля 0,4кВ от РУ-0,4 к ГРЩ?
-
Вот вариат выкатки/выгрузки трансов из помещения паркинга.
ТП уже давно согласовано и уже смонтировано
-
А как будут подходить кабеля 10кВ к РУ-10 и кабеля 0,4кВ от РУ-0,4 к ГРЩ?
Высоковольтные кабели - в кабельном канале или в трубе в полу.
ГРЩ не будет. РУ-0,4 кВ будет обслуживаться заказчиком и выполнять роль электрощитовой.
Вот вариат выкатки/выгрузки трансов из помещения паркинга.
В моем случае нет столько свободного места.
-
Высоковольтные кабели - в кабельном канале или в трубе в полу.
А радиусы изгиба будут соблюдаться? На какой отметке относительно уровня земли кабеля будут входить в здание?
У-0,4 кВ будет обслуживаться заказчиком и выполнять роль электрощитовой
Через какие тогда помещения будет куча кабелюк идти к потребителям?
-
А радиусы изгиба будут соблюдаться? На какой отметке относительно уровня земли кабеля будут входить в здание?
Ну это все уже технические трудности. В крайнем случае придется предусматривать кабельный колодец возле здания, чтобы понизить отметку, на которой зайдут кабели.
Через какие тогда помещения будет куча кабелюк идти к потребителям?
Рядом есть помещение уборочного инвентаря, планирую его забрать, назвать "техническое помещение" и использовать для подъема кабелей и установки щитов.
Уточнение: это помещение есть на каждом этаже, т.е. можно использовать для размещения стояков.
-
использовать для подъема кабелей и установки щитов
Фантастика какая-то....для подьема кабелей еще как-то можно....но щиты....уже вряд ли.
А где буде электрощитовая паркинга? и как туда кабеля буду идти?
Ширина дверей для выкатки трансов в паркинг 900мм....как транс пролезет? А как с паркинга забирать трансы?
Я бы все таки повернул камеры трансов на 90 градусов вправо..чтобы выкатка была в помещение ПТШ....и там сделать монтажный проем для трансов
-
для подьема кабелей еще как-то можно....но щиты....уже вряд ли
Да помещение 3 кв. м., туда и кабели влезут, и щиты. Потребителей на этажах не так и много, щиты будут маленькие, основная нагрузка сосредоточена на последнем этаже.
Ширина дверей для выкатки трансов в паркинг 900мм
Я же говорил, размеры "на глаз", понятно, что их надо подобрать и подогнать.
А где буде электрощитовая паркинга?
А разве для паркинга нужна отдельная щитовая? Я с ними никогда не сталкивался, нормы пока не очень изучил. То, что на чертеже - это весь паркинг, он у нас маленький. Щит паркинга - в том же РУ-0,4.
чтобы выкатка была в помещение ПТШ
Через ПТШ трансы выкатить не получится, сверху уже 1-ый этаж, монтажный проем делать некуда.
-
Есть вопросы по компоновке:
1. Подвод КЛ-10 кВ к РУ-10 кВ и от него к трансам - (это 6 кабелей, а если одножильные - то 18.)
2. Я не вижу выезда из паркинга (рампы, ракушки и т.д.) Соответственно не понимаю как будут выкатываться наружу трансы.
3. Где граница балансовой принадлежности (Что отходит абоненту, что Облу).
4. Коридор для выкатки трансов узковат. В идеале надо бы: габарит транса + хотя бы метр.
-
А что в ТУ написано по поводу границы раздела? На чьем балансе будет РУ-0,4? Может ты зря тут все уже распланировал. Хоть в каком городе этот проект?
Ну вот у тебя например пожар....забегают пожарники в твое РУ-0,4кВ (если оно абоненское) и выключают все щиты которые не покрашены в красный цвет (т.е. все РУ-0,4кВ)....и все твое здание потухло.....и пожарные лифты и насосные установки пожаротушения....и все, приплыли...жди в гости прокурора.
Не дай Бог каждому заказчику такого проектировщика.
-
Андрюха РЗА
1. Не понял вопроса - почему 6 кабелей? 2 питающих + 2 от РУ-10 к трансформаторам.
2. Выезд из паркинга в левом нижнем углу, над подсобным помещением.
3. Техусловий нету и не было, поэтому ничего нельзя сказать ни о вводах, ни о границах балансовой принадлежности.
4. Я знаю, что коридор узковат, я же говорил, размеры "на глаз", надо подогнать.
Заказчик отказался от подстанции, ТУ будут на низковольтные вводы. Просто я хочу понять, можно ли так скомпоновать в принципе или нет.
-
boss
А в чем проблема подключить ЩГП от двух вводов 0,4 кВ силовых трансформаторов (как подключается щит собственных нужд в классической ТП), выкрасить его в красный цвет и запитать от него нагрузку 1-ой категории?
-
А в чем проблема подключить ЩГП от двух вводов 0,4 кВ силовых трансформаторов
Проблемы подключить нет....но это если есть ЩГП, который установлен в помещении электрощитовой....
а здесь
РУ-0,4 кВ будет обслуживаться заказчиком и выполнять роль электрощитовой.
и остальные
щиты будут маленькие, основная нагрузка сосредоточена на последнем этаже.
-
boss
Ну да. Есть РУ-0,4, от которого запитаны щиты на этажах и мощные потребители на последнем этаже.
В том же РУ-0,4 стоит щит ЩГП (красный). Разве есть запрет ставить ЩГП в РУ-0,4?
-
Udgin, согласуете компоновку ТП - покажите нам всем конечные решения.
-
boss
Да я бы с радостью, но не будет ТП, я же говорил, будет ВРУ-0,4 скорее всего.
-
будет ВРУ-0,4 скорее всего
А что в ТУ написано по поводу границы балансового раздела? можно выложить на обозрение?
-
boss
А что в ТУ написано по поводу границы балансового раздела? можно выложить на обозрение?
Пост не читай - сразу пиши.
Я же уже раза три сказал - нет еще ТУ.
-
нет еще ТУ
Тогда о чем может быть речь....может там напишут запитаться от какой то существующей ТП.
-
boss
Чисто гипотетически интересно, правильный мой вариант, или неправильный.
-
Для того, чтобы ответить на этот вопрос нужно понять все же границу раздела. Если ТП тупиковое, то граница может быть как на его вводах, так и на другом конце кабеля (В РП, другом ТП и т.д.).
Далее нужно четко ответить на ряд вопросов:
Как будет меняться трансформатор, если он выйдет из строя в процессе эксплуатации?
Как будет осуществлен подвод и отвод кабелей 10 кВ и 0,4 кВ?
Где будут установлены счетчики (если таковые будут)?
Как к ним будет попадать персонал энергосбыта?
Как будет персонал РЭС попадать в РУ-10 кВ?
Часть из этих вопросов у Вас решена, часть нет, и над этим еще предстоит подумать.
-
Андрюха РЗА
1. Будет выкатываться через коридор в паркинг и на улицу.
2. Подвод кабелей 10 кВ - в земле в трубах, отходящих линий 10 кВ не будет, кабели 0,4 кВ - поднимаются в стояках наверх и расходятся к потребителям.
3, 4. Нет ТУ
5. На объекте круглосуточно есть персонал, т.е. я так понимаю, этот вопрос заказчик должен согласовать с облэнерго.
-
Будет выкатываться через коридор в паркинг и на улицу.
И как вы себе представляете это? Вес 2500 кг, кто его будет выкатывать на выезде из паркинга? Дам его никто не удержит.
Подвод кабелей 10 кВ - в земле в трубах, отходящих линий 10 кВ не будет
Ну это еще не ясно, поскольку нет ТУ.
-
Подвод кабелей 10 кВ - в земле в трубах
Udgin, в каких трубах, и как эти трубы будут проходить через здания? Какой кабель собираетесь и спользовать?5. На объекте круглосуточно есть персонал, т.е. я так понимаю, этот вопрос заказчик должен согласовать с облэнерго.
С увереностью могу сказать что облэнерго согласует только один вариант: выход из РУ-10кВ непосредственно на улицу. Одна из причин: возможность отключения электроустановки при пожаре.
-
Сугор, boss
Т.е. получается, разместить подстанцию в подвале общественного здания невозможно в принципе?
P.S. По поводу труб - заложить а/ц или стальные трубы диам. 100 мм в подготовку пола (она будет делаться заново) от РУ-10 до ж/б колодца на улице.
-
Т.е. получается, разместить подстанцию в подвале общественного здания невозможно в принципе?
Возможно, но нужно предусмотреть разумные для экплуатации технические решения.
-
Т.е. получается, разместить подстанцию в подвале общественного здания невозможно в принципе?
Udgin, почему? Можно, только необходимо соблюсти ряд требований.P.S. По поводу труб - заложить а/ц или стальные трубы диам. 100 мм в подготовку пола (она будет делаться заново) от РУ-10 до ж/б колодца на улице.
Все подобные решения необходимо согласовывать, но металлическую трубу Вам точно не пропустят, в подготовке пола кабель 10кВ, скорей всего, - тоже.
Если Вы расматриваете данный вопрос чисто гипотетически, то Вам необходимо в первую очередь перечитать все нормы и, если есть возможность, пересмотреть чужие проекты
-
По поводу труб - заложить а/ц или стальные трубы диам. 100 мм в подготовку пола (она будет делаться заново) от РУ-10 до ж/б колодца на улице.
А нарисуйте разрез. А то непонятно какой будет радиус изгиба кабелей. Если кабель будет сшитый полиэтилен то диаметр 100мм мало. К тому же а/ц трубы это уже прошлый век - есть п/е трубы.
-
Хорошо, если тема еще интересна, я нарусую несколько схем и разрезов и добавлю свои соображения, только ближе к концу дня.
Добавляю.
Допустим, по ТУ учет на питающей подстанции или еще где-то.
Возле стрелки "доступ энергоснабженцев" находится лестничная клетка, выходящая на улицу. Допустим, облэнерго такой доступ в РУ-10 устраивает.
Вот как-то так: http://www.ex.ua/278467673123 (http://www.ex.ua/278467673123) Что скажете?
Можно ли вывозить трансформаторы таким макаром? Можно ли так проложить трубы из РУ-10 в камеры тр-ров или их тоже нужно заменить кабельными каналами?
-
1. К ячейкам 10кВ кабель пускать не в кабельном канале, а в трубах, замоноличенных в полу аж до приямка под ячейками. Непосредственно под каждую вводную ячейку по 2 трубы, чтобы не делать поворот кабеля в приямке к второй ячейке.
2. Секционная панель РУ-10 (если это на КСО) состоит из двух ячеек - секционная левая и правая.
3. При таком расположении тр-ров, подключение 10кВ к тр-рам будет справа или слева, поэтому трубы нету смысла подводить к задней стенке камер.
4. Между камерами тр-ров сделать не стенку, а сетчастое ограждение высотой не менее 1,8м 1,9м
5. Нормированные расстояния в РУ-0,4 и РУ-10, а также камерах тр-ров все таки взять немного больше, хоть на 100мм (если это возможно)....сам стоял в проходе 1000мм - мало.
6. Тр-ры выкачиваються только под прямым углом....сначала прямо из камеры, а потом налево....поэтому при таком расположении тр-ры не влезут даже в коридор. К тому же тр-ры почему то очень большые - выбери другого производиля, у SEA например размеры 1690х970 для 1000кВА. Для тр-ров в полу замоноличиваються направляющие, по которым катаеться тр-р.
7. Ячейки РУ-10 незачем ставить еще и на постамент. Слишком высоко получаеться. Если будет приямок глубиной 800 - этого будет достаточно для радиуса изгиба кабеля.
8. Типовые колодцы высотой 2,1м в чистоте, если нужно больше высоту/глубину - нужно делать 2-этажный колодец. Высота этажа не болжна быть более 2,2м. Колодец нужно размещать так, чтобы люки (их должно быть минимум 2) не размещались на проезжей части.
9. Ширину дверей в РУ-10 и РУ-0,4 сделать 1000.
10. Толщина стенок смежных с паркингом и ПТШ должны быть 250 (если это кирпич). Остальные стенки тоже либо 120 либо 250....из кирпича 200 тебе никто не выставит.
11. Ячейки РУ-0,4 обычно имеют нижнее подключение кабеля - куда будешь выводыть 16 кабелей?
-
Сначала было за сеткой без тамбура. Потом отделили и сделали тамбур.
-
boss
1. Если кабель пускать в трубах, то трубы нужно укладывать с требуемым радиусом изгиба. Для кабеля ААШв-10 3х50 минимальный радиус изгиба - 900 мм. Подготовка пола делается на глубину 300-400 мм (точно не знаю), т.е. трубы при таком радиусе изгиба будут лежать в земле. Короче, нарисовать на разрезе я могу что угодно с любыми радиусами, но я не знаю, можно ли это будет потом смонтировать.
2. Ну это если ячейка с вакуумным выключателем. Если например КСО-393М-14П106 - то она одна, шириной 800 мм.
3. Я взял трансформатор в кожухе, и у него именно такое расположение выводов. Хотя если выкатывать трансформаторы так, как я показал, нельзя, то да, такой вариант не имеет смысла.
4. Ну тут я просто не дочитал ПУЭ.
5. Да в том то и дело, что мало, но места больше нету.
6. Да, нужно выбрать конкретный трансформатор и ориентироваться на его размеры, но у нас же ситуация гипотетическая.
7. Ну не знаю. У меня с радиусом изгиба 900 мм приямка 800 не хватает.
8. С колодцами я вообще не разбирался, показал схематически.
9. Учту.
10. Это само собой.
11. Это уже другая история.
В любом случае, спасибо.
-
Бригадир
Спасибо за пример.
А какие у вас высоковольтные кабели? Как при таких габаритах приямков соблюдаются радиусы изгиба?
-
1. Если кабель пускать в трубах, то трубы нужно укладывать с требуемым радиусом изгиба. Для кабеля ААШв-10 3х50 минимальный радиус изгиба - 900 мм. Подготовка пола делается на глубину 300-400 мм (точно не знаю), т.е. трубы при таком радиусе изгиба будут лежать в земле. Короче, нарисовать на разрезе я могу что угодно с любыми радиусами, но я не знаю, можно ли это будет потом смонтировать.
А на дне приямка что, земля будет? Трубы укласть с уклоном в сторону колодца - тогда с учетом ширины приямка все будет пучком.
2. Ну это если ячейка с вакуумным выключателем. Если например КСО-393М-14П106 - то она одна, шириной 800 мм.
Если есть секционный выключатель, то должен быть и секционный разьединитель. И для каждого своя ячейка.
3. Я взял трансформатор в кожухе, и у него именно такое расположение выводов. Хотя если выкатывать трансформаторы так, как я показал, нельзя, то да, такой вариант не имеет смысла.
А зачем тр-р в кожухе?
7. Ну не знаю. У меня с радиусом изгиба 900 мм приямка 800 не хватает.
На чертеже же получилось....там подсоединение не сразу на дне ячейки. К тому ще кабель под ячейкой разделывают на жилы.
-
А на дне приямка что, земля будет? Трубы укласть с уклоном в сторону колодца - тогда с учетом ширины приямка все будет пучком.
На чертеже же получилось....там подсоединение не сразу на дне ячейки. К тому ще кабель под ячейкой разделывают на жилы.
Если кабель разделать на жилы в приямке, то да, наверное его легко будет завести в ячейку. А если заводить целиком, то нужно укладывать трубы с необходимым радиусом изгиба, а это, по-моему, только на чертеже и возможно.
А зачем тр-р в кожухе?
Чтоб перестраховаться, мало ли кто туда может залезть.
Вот такой набросок: http://www.ex.ua/704021555778 (http://www.ex.ua/704021555778)
-
мало ли кто туда может залезть
В такому випадку попробуйте знайти антивандальне виконання :D
-
Чтоб перестраховаться, мало ли кто туда может залезть.
А ворота с замком для чего делаються? Для красоты?
И кто это будет туда преднамеренно ломиться, срывать ворота с петель? Люди заказчика? Или ворот по факту не будет.....проходной двор?
А если заводить целиком, то нужно укладывать трубы с необходимым радиусом изгиба, а это, по-моему, только на чертеже и возможно.
Конечно если взять а/ц трубы то это невозможно. Используй гибкие п/е трубы и все будет ок.
-
В такому випадку попробуйте знайти антивандальне виконання :D
А ворота с замком для чего делаються? Для красоты?
Лучше перебдеть, чем недобдеть:) Тем более с кожухом или без - вопрос не самый важный и на габариты принципиально не влияет.
Используй гибкие п/е трубы и все будет ок
Ну да, на чертеже все будет ОК, а как проконтролировать правильную укладку трубы? Монтажники выкопают траншею, трубу бросят как попало. Меня то не должно волновать, но все-таки.
-
Вот такой набросок
Udgin, расстояния от транса до стен должно быть 600мм, до ворот - 800мм. РУ10 и РУ0,4 лучше поменять местами или развернуть трансы к РУ10. Проход в РУ 0,4 можно сделать меньше. Если трансы и РУ0,4 будут на балансе заказчика, то их можно разместить в одном помещении (при размещении ТП в подвале будет проще решить вопрос с вентиляцией), трансы оградить сеткой
-
Сугор
Для тр-ров до 630 кВА включительно до стен - 300 мм, до ворот - 600 мм.
Трансы да, однозначно лучше развернуть к РУ-10, странно, что еще никто не обратил внимание.
-
Udgin, Кожух - это крайне геморрное мероприятие. потому что вводы 10 и 0,4 кВ там делаются очень сложно. И если есть возможность обойтись без него, то лучше обходиться. Мы использовали их только один раз: когда места в камере трансов было мало, и пришлось их ставить на расстоянии 600, считая что кожух первого транса является стенкой для второго (и наоборот). Но я общался с монтажниками когда они его собирали - мягко говоря они были не в восторге.