Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: мадо від 06 Листопад 2008, 17:49:43
-
Как и чем должно защищать ( смотри жирный шрифт) чё-то немогу вкурить. Подскажите если не трудно.
§491. При напряжении до 1140 В должна осуществляться защита:
а) трансформаторов и каждого отходящего от них присоединения от токов короткого замыкания - автоматическими выключателями с максимальной токовой защитой;
б) электродвигателей и питающих их кабелей:
от токов короткого замыкания - мгновенная или селективная в пределах до 0,2 с;
от токов перегрузки или от перегрева;
нулевая;
от включения напряжения при сниженном сопротивлении изоляции относительно земли;
в) электрической сети от опасных токов утечки на землю
-
по идее это то-же что и от утечки на землю ???
-
Да и я так думал, но следующий пункт В) уазывает про ток утечки ???.
-
Днепропетровский завод шахтной автоматики http://dzsha.narod.ru/ (http://dzsha.narod.ru/)выпускает реле утечки РУ-1140. Из каталога:
Реле утечки РУ-1140 предназначено для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением 1140 В переменного тока, и предотвращения опасных последствий утечек тока на землю.
Реле состоит из блока защитного отключения типа БЗО-1140 и блока компенсации емкостных токов и шунтирования поврежденной фазы типа БКЗ-1140.
Блок БЗО-1140 предназначен для осуществления непрерывного контроля активного сопротивления изоляции и утечки всей находящейся под рабочим напряжением сети и обеспечения возможности ее отключения коммутационным аппаратом при снижении указанных сопротивлений ниже нормированных значений, а также контроля сопротивления изоляции трех фаз участка сети относительно земли.
Блок БКЗ-1140 предназначен для шунтирования поврежденной фазы на землю и компенсации емкостных токов утечки.
-
Может тебе надо реле контроля изоляции ставить?
Правда такое мне доводилось делать пока только в сетях постоянного тока.
Есть АВВ каталог с этими реле где расписаны способы подключения и где это надо использовать, добавлю в файловый архив в каталоги.
-
мадо, Такий захист використовується в шахтному обладнанні ( блокіровочне реле витоку). Коли ділянка мережі не під напругою, БРУ контролює рівень ізоляції, при зниженні ізоляції нижче допустимої блокує механізм включення в видачою сигнала. Реле витоку контролює струм витоку в мережі що знаходиться під напругою.