Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Сугор від 26 Листопад 2013, 16:01:25

Назва: Высота кабельного этажа
Відправлено: Сугор від 26 Листопад 2013, 16:01:25
Коллеги нужна помощь :'(  Кто знает какие требования предъявляются к кабельным этажам, частности интерисует высота и в каком документе это можно найти
Назва: Re: Высота кабельного этажа
Відправлено: Roman3R від 26 Листопад 2013, 16:40:12
какие требования предъявляются к кабельным этажам, частности интерисует высота и в каком документе это можно найти
ПУЕ
2.3.145. Кабельні споруди повинні мати такі rабарити:
тунелі, колектори, естакади, галереї, кабельuі поверхи, кaбельuі колодязі:
 висота проходу в просвіті між кабельними конструкціями  1,8 м;
 ширина проходу в просвіті між конструкціями за двосторонньоrо їх розміщення  1,0 м;
 ширина проходу в просвіті між стіною і конструкціями за односторонньоrо їх розміщення  0,9 м;
кабельuі канали і nодвійnі nідлоги:
 висота (rлибина)  не більше ніж 1,2 м;
 ширина 0,3 м за rлибини до 0,6 м;
 ширина 0,45 м за rлибини понад 0,6 м до 0,9 м;
 ширина 0,6 м за rлибини понад 0,9 м до 1,2 м.
Дозволено в окремих місцях звужувати проходи до 0,8 м у просвіті або знижувати висоту проходу до 1,5 м за довжини 1,0 м зі зменшенням на 15% (порівняно з таблицею 2.3.3) відстані між кабельними конструкціями по вертикалі за одно-
і двосторонньоrо розташування конструкцій.
Назва: Re: Высота кабельного этажа
Відправлено: Сугор від 26 Листопад 2013, 17:23:13
Roman3R, не зовсім зрозуміло з відхиленнями від  :'( наприклад висота: в який бік можливе відхилення?
Назва: Re: Высота кабельного этажа
Відправлено: Андрюха РЗА від 16 Грудень 2013, 14:52:44
Если речь идет о Киеве, то У Киевэнерго было требование от 1,8 до 2,5 м.
Мы берем 2,1 м в свету.
Назва: Re: Высота кабельного этажа
Відправлено: Сугор від 16 Грудень 2013, 16:44:38
Если речь идет о Киеве, то У Киевэнерго было требование от 1,8 до 2,5 м.
Андрюха РЗА, Десятник меня как-то заставил делать именно 1,8
Назва: Re: Высота кабельного этажа
Відправлено: Андрюха РЗА від 17 Грудень 2013, 08:55:25
Это минимум. Больше 2,5 он не давал из-за того, что кабели под потолком буду слишком высоко и их неудобно будет обслуживать.
А 1,8 - ИМХО маловато.
Если я, со своими 170см, иду в кабельный этаж 180 см - это одно, а вот если идет кто-то хотя бы 1,78 - то уже ему весьма неудобно, я уже не говорю про 1,80-1,85 рост.
Поэтому 2,1 м ИМХО - оптимальный вариант - и не низко, и не высоко.