Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Елена.Ш від 25 Листопад 2013, 13:02:36

Назва: Пересечение кабеля ВВГ 4х16 на тросу с надземной теплотрассой
Відправлено: Елена.Ш від 25 Листопад 2013, 13:02:36
В разделе наружные электропроводки в ПУЭ ни чего не сказано. Есть только в открытых электропроводках внутри помещений. п. 2.1.56.габарит при пересечении с трубопроводом 5см. и так же сказано, что при пересечении с горячими трубопроводами кабель должен быть защищен от воздействия высокой температуры. Как это реализовать? Проложить в гофре? Или дополнительная изоляция горячего трубопровода? И могу ли я ссылаться на этот раздел ПУЭ?
Назва: Re: Пересечение кабеля ВВГ 4х16 на тросу с надземной теплотрассой
Відправлено: grossel від 25 Листопад 2013, 14:07:06
Да можете. Если расстояние пересечения больше 50мм, но меньше 250мм-необходимо выполнять защиту кабеля от механических повреждений трубой из теплоизолирующего материала, пересечение+250мм в каждую сторону от точки пересечения. И помнить, что в ПУЭ величина протекания длительно допустимого тока нагрузки кабеля дана для температуры 25 градусов Цельсия.