Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Евгений__ від 24 Листопад 2013, 15:39:59
-
Доброго времени суток.
Выполнен проект на отдельно стоящую ТП. За основу взял типовик.
Написали замечание такого содержания: "Размещение силовых трансформаторов в камерах трансформаторов не согласуется"
Подскажите пожалуйста что это означает и как с этим бороться
-
"Размещение силовых трансформаторов в камерах трансформаторов не согласуется"
И личную подпись поставили? ???
-
Может быть, отсутствовал маслоприемник? Какая мощность трансформатора?
-
Евгений__, возможно указатель масла "смотрит" не в ту сторону
-
Inel, 1000 кВА
-
А можно глянуть план размещения оборудования, то как то пальцем в небо...
-
Для тр-ров 1000 кВА обыкновенно требуется маслоприемник, который отсутствовал в прежних типовых проектах. Смотрите массу масла.
-
Inel, массу масла я как раз и не нашел, а данные по общей массе сильно разнятся, завод изготовитель дает 2430, но я видел и хорошо за 3000
-
нашел на ихнем сайте в фотках при мощности 630 масса масла 695
есть ли какие-то типовики на маслоприемники или нет? ссылочкой никто не поделится?
-
Евгений__, план расположения в студию. Маслоприемник: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1078 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1078)
-
Iv_One, я не знаю как вставить картинку, а маслопреемник как бы и не надо (масса масла 850 кг)
-
а маслопреемник как бы и не надо (масса масла 850 кг)
Треба
ПУЕ
4.2.95. У закритих окремо стоячих, прибудованих і вбудованих у виробничі приміщення ПС, у камерах силових трансформаторів, оливних вимикачів та інших оливонаповнених апаратів з масою оливи або іншоrо еколоrічно безпечнoro рідинноrо діелектрика в одному баці до 600 Kr у разі розташування камер на першому поверсі потрібно виконувати поріr або пандус для втримання повноrо об'єму рідини.
За маси оливи або неrорючоrо еколоrічно безпечноrо рідинноrо діелектрика в одному баці понад 600 Kr потрібно влаштовувати приймач рідини, розрахований на повний об'єм рідини, або на утримання 20% рідини з відведенням у оливозбірник (збірник рідини). Облаштування приймача рідини потрібно виконувати зrідно з 4.2.96, переліки 3) і 4)
-
Евгений__, внизу, под полем, где вводишь сообщение есть "Предварительный просмотр", в новом меню - есть пункт Дополнительные опции (вложение).
-
посмотрите здесь http://www.proektant.org/index.php?topic=2943.0 (http://www.proektant.org/index.php?topic=2943.0)
http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=2845.0;attach=3339 (http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=2845.0;attach=3339)
темы уже были, но тут Вам надо привлекать строителей :-[
-
Проверьте расстояния от стен до трансформатора. В ПУЭ есть минимальные размеры проходов для обслуживания.
-
Ребята, может хватит гадать на кофейной гуще. Без компоновки и четкого текста замечания пальцем в небо можно тыкать еще долго.
Автор: выложи пожалуйста компоновку. и приведи полный дословный текст замечания. Тогда можно будет понять чего от тебя хотят, и, соответственно, помочь тебе.
-
Большое спасибо всем за помощь, видимо дело все-таки в маслоприемниках
Roman3R, на работе ПУЭ без двух страниц оказалось, сначала 4.2.91, а потом сразу 4.2.101, а раньше ведь и не замечал...
Аспект, расстояния все указаны с учетом требований ПУЭ
-
Евгений__,
Если нужна помощь выложи план ТП и дословный текст замечаний. Если он "секретный" вышли в личку, у кого хочешь спросить. А то флудим...