Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: airat_29 від 20 Листопад 2013, 09:40:13
-
Не нашел расстояние через которое необходимо делать повторное заземление опор ж/б на 6(10) кВ. Никто не подскажет? на 0,4 кв в пуэ четко написано, про 10 не нашел =(
-
На каждой опоре все металлические части должны быть соединены с выпуском опоры (верхнем). Или же вас интересует через какое расстояние должен делаться видимый спуск?
-
На каждой опоре все металлические части должны быть соединены с выпуском опоры (верхнем). Или же вас интересует через какое расстояние должен делаться видимый спуск?
Да, меня интересует "через какое расстояние должен делаться видимый спуск" ?
-
Соответственно, где делать контур заземления?
-
А на вл 0,4 кв тоже необходимо все метал. части линейной арматуры (кронштейны) на каждой опоре заземлять?
-
смотрю в типовике, заземляющий проводник ЗП1И на каждую опору закладывать? я немного запутался.
-
airat_29, попробуй поискать здесь: http://www.tipovoy-proekt.ru/vl10.html (http://www.tipovoy-proekt.ru/vl10.html), а что конкретно Вы собираетесь заземлять? ноля на 10кВ нет, опора (фундамент) имеет непосредственный контакт с землей.
-
Дополнительный контур заземления возле опоры вообще не делается? а как же 30 Ом
-
Типовик 1.10.МИ.08-09. Угловая анкерная опора. Там заложен заземляющий проводник ЗП1И 1,5 м. Зачем он нужен тогда, если у каждой опоры есть свой пруток в опоре
-
Вам необходимо на каждой опоре выполнять заземление установленного оборудования и металлических конструкций используя в первую очередь естественные заземлители, ну а также руководствоваться Инструкцией по молниезащите ВЛ-ВЛИ-0,4-10 кВ.
-
На каждой опоре есть ЗП, он соеденяет металлоконструкции (траверсы, оголовок, конструкции, оттяжки и т.д.) с верхним металлическим выпуском опоры. Если по результатам замеров (в зависимости от удельного сопротивления грунта) сопротивление естественного заземлителя больше, необходимо выполнять контур заземления по типовому проекту.
-
Где необходимо делать дополнительный контур заземления? на каких опорах. Ответьте конкретно, пожалуйста
-
а как в процессе проектирования определить нужен заземляющий контур или нет?
-
В первую очередь в начале и конце, на ответвлении от магистральной линии ВЛ, на опорах где установлено оборудование (разъеденители, разрядники и т.п.).
-
То есть на этих опорах необходимо визуально дополнительно спустить катанку в землю и сделать контур заземления?
-
а как в процессе проектирования определить нужен заземляющий контур или нет?
Нужно знать геологию грунта, хотя бы какие виды грунтов находяться в зоне проектирования. Выполнять расчет и определять достаточно естественного фундамента или основания опоры или необходимо бить дополнительно электроды. Или как вариант зная грунт, скажем чернозем, используя серию 3.407-150 "Заземляющие устройства опор.." применять типовые решения.
-
НА ВЛЗ-10 кВ, я заземляю все опоры, а на ВЛИ-0,4 кВ через каждые 100 м!! И никогда никаких проблем не было!!!
-
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как заземляемся кабель на железобетонной опоре напряжением 10 кВ, и куда крепиться концевая муфта?Скиньте чертежи, если есть, пожалуйста.
-
От заземляющего контура опоры с подключением до токоотвода опоры с помощью заземляющего проводника ЗП21 (см.каталог "ЭНСТО").