Нужно запитать потребитель мощностью 960 кВт потребитель можно разделить на две части 2х480 кВт принято решение запитать кабелем 4хВВГ1х400 (на каждую часть нулевой будет общий) в суме будет выглядеть 2х(3хВВГ1х400)+ВВГ1х400. (кабель тесть в наличии такого сечения потому и приняли его использовать.
Как лучше увязать кабели? (кабель будет идти в траншее и по кабельной эстакаде) Вязать треугольниками или в одной плоскости?
-
Так ведь нельзя одножильные кабели для 0,4кВ. ПУЭ 2.3.49
Ну а по сути вопроса:
- треугольником - меньше пропускной ток (на воздухе) и меньше индуктивность линии
- в одной плоскости - больше пропускной ток (на воздухе) и больше индуктивность линии http://lib.convdocs.org/docs/index-292863.html?page=12 (http://lib.convdocs.org/docs/index-292863.html?page=12)
В земле, пропускной ток +- одинаков что для треугольника что в одной плоскости, но намного меньше чем на воздухе.
Вот для примера сшитый полиэтилен http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=105101300010000400 (http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=105101300010000400) Учтите только что максимально допустимая температура жилы СП - 90 С, а ПВХ - 70 С
Нужно прикинуть потери, если в норме, то лучше в одной плоскости, так как лучше охлаждение.
-
Вот для примера сшитый полиэтилен [url]http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=105101300010000400[/url] ([url]http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=105101300010000400[/url])
этот кабель на 10кВ
-
этот кабель на 10кВ
Вот для примера сшитый полиэтилен [url]http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=105101300010000400[/url] ([url]http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=105101300010000400[/url]) Учтите только что максимально допустимая температура жилы СП - 90 С, а ПВХ - 70 С
-
Живлення виконується на напрузі 0,4 кВ. Споживач це електрокотел. Пункт 2.3.49 не забороняє прокладати одножильні кабелі. Є ще ПУЕ 2.3.51. Заборонено прокладати одножильні броньовані кабелі
-
В пункте 2.3.49 идет речь о кабелях до 1 кВ
у чотири- і п'ятипровідних мережах змінноrо струму напруrою до 1 кВ
необхідно застосовувати чотири- та п'ятижильні кабелі
А в 2.3.51 о кабелях всех напряжений. Где-то было обсуждение этого вопроса, не один баян порвали.
-
Які кабельні муфти можна використати для мідного кабеля перерізом 400 мм на 0,4 кВ. (кінцеві та з'єднувальні). Я знаходжу тільки на зшитий поліетилен на 10 кВ.
-
1. Концевые муфты для 1 жильных кабелей в пропитаной бумажной изоляции 400мм.кв. внутренней установки с наконечниками на напряжение до 1 кВ: -1КВТпОН-3; наружной-1КНТпОН-3.
2. Концевые муфты для 1 жильных кабелей в пластмассовой изоляции 400 мм.кв. внутренней установки с наконечниками на напряжение до 1 кВ: -1ПКВТпОН-3; наружной-1ПКНТпОН-3.
3. Соединительные муфты для 1 жильных кабелей в пропитаной бумажной изоляции 400 мм.кв.на напряжение до 1 кВ: -1СТпО-3.
4. Соединительные муфты для 1 жильных кабелей в пластмассовой изоляции 400мм.кв. на напряжение до 1 кВ: -1ПСТпО-3.
Производитель: ЗАО "Термофит" г.Санкт-Петербург.
Представительство в Украине: г.Киев "Укрэнерготранс". г.Харьков ТД "Термофит".