Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: DemonZ від 12 Листопад 2013, 14:57:56

Назва: Схемы первичных соединений КСО-393
Відправлено: DemonZ від 12 Листопад 2013, 14:57:56
Добрый день!

Помогите разобраться с ячейками КСО-393 (каталог первичных соединений: http://us.ua/1272615/ (http://us.ua/1272615/))

1. Когда используется схема КСО-393-03106 (выключатель нагрузки (ВН) и заземление кабеля), а когда КСО-393-20106 (выключатель нагрузки и заземление сборных шин)?

2. Куда лучше подключать трансформатор собственных нужд? До ВН (КСО-393-12066) или после ВН (КСО-393-21066)?

3. Если есть, какой-нибудь каталог с рекомендациями по использованию камер КСО-393 ("такую то" схему рекомендуется применять в "таком то" случае) прошу поделиться, большое спасибо!


Назва: Re: Схемы первичных соединений КСО-393
Відправлено: boss від 12 Листопад 2013, 15:32:01
Когда используется схема КСО-393-03106 (выключатель нагрузки (ВН) и заземление кабеля)
используеться для входящих/отходящих линий ТП.
а когда КСО-393-20106 (выключатель нагрузки и заземление сборных шин)
не знаю...ни разу не применял


Куда лучше подключать трансформатор собственных нужд? До ВН (КСО-393-12066) или после ВН (КСО-393-21066)?
Ни туда ни сюда...а к ячейке КСО-393-04. Если речь конечно о ТСН а не о ТН.
Если же это тр-р типа ОЛСП, то к можно использовать схему 12066, если это вводная ячейка......или 21066, если это ячейка отходящей линии. Хотя на ТП обычно ящик собственных нужд запитывают от вводной ячейки РУ-0,4кВ.

Если есть, какой-нибудь каталог с рекомендациями по использованию камер КСО-393 ("такую то" схему рекомендуется применять в "таком то" случае) прошу поделиться, большое спасибо!
не слышал о таком
Назва: Re: Схемы первичных соединений КСО-393
Відправлено: DemonZ від 12 Листопад 2013, 15:50:02
Если же это тр-р типа ОЛСП, то к можно использовать схему 12066, если это вводная ячейка......или 21066, если это ячейка отходящей линии.
Спасибо, точно мой случай. В ТУ прописали установку ОЛСП.

Назва: Re: Схемы первичных соединений КСО-393
Відправлено: SKIner від 14 Листопад 2013, 13:06:41
Помогите рассчитать ток трансформатора тока на камере КСО-393 с вакумным выключателем BB-tell на вводе от трансформатора  2000 кВА
Назва: Re: Схемы первичных соединений КСО-393
Відправлено: boss від 14 Листопад 2013, 13:31:02
I=S/(КОРЕНЬ(3)*U)
U=10,5 кВ
S=2000 кВА - без учета перегруза транса
Назва: Re: Схемы первичных соединений КСО-393
Відправлено: Андрюха РЗА від 14 Листопад 2013, 13:36:38
Если же это тр-р типа ОЛСП, то к можно использовать схему 12066, если это вводная ячейка......или 21066, если это ячейка отходящей линии.
Спасибо, точно мой случай. В ТУ прописали установку ОЛСП.
Хм, ОЛСП в ТП????
НАХУА?
ОЛСП - это маленький ТСН-чик, на 1,6 кВА, применяемый, как правило на РП-10 кВ, в которых либо 1 силовой тр-р. либо вообще без таковых, либо в ячейках ЯКНО, стоящих где-нибудь в лесу и пр.
короче когда нет нормального источника собственных нужд.
А ОЛСП в ТП? не понимаю hmmmm
Назва: Re: Схемы первичных соединений КСО-393
Відправлено: DemonZ від 14 Листопад 2013, 15:55:33
НАХУА?

Я понимаю это так:
В основу устройства вакуумных выключателей серии ВВ/TEL заложен принцип использования пофазных электромагнитных приводов с «магнитной защелкой». Во включенном состоянии выключателя контакты главной цепи удерживаются в замкнутом состоянии за счет созданного магнитного поля во время процесса включения выключателя. Для создания магнитного поля необходим источник энергии. Вот и применяют ОЛСП, чтобы не тягать с собой блок автономного включения и не зависеть от другого источника (если к примеру РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ на балансе разных организаций).
Назва: Re: Схемы первичных соединений КСО-393
Відправлено: boss від 14 Листопад 2013, 16:03:43
В основу устройства вакуумных выключателей серии ВВ/TEL
Ну вообще то изначально в тех схемах, по которым были вопросы, намеков на вакуумник вообще нет. Только ВН
Назва: Re: Схемы первичных соединений КСО-393
Відправлено: Андрюха РЗА від 14 Листопад 2013, 16:45:09
DemonZ, Это понятно. ВВ/Tel без опертока не включишь. Проходили. Потому и ШОТы во всех РП сейчас закладываются.
Речь о другом, при наличии живых силовых трансформаторов, закладывать ОЛСП - мягко говоря непонятно зачем. Разве что там мутки в плане балансовой принадлежности и учета - но это тоже все легко решается без ОЛСП.
Непонятно hmmmm
Назва: Re: Схемы первичных соединений КСО-393
Відправлено: DemonZ від 15 Листопад 2013, 08:30:23
Ну вообще то изначально в тех схемах, по которым были вопросы, намеков на вакуумник вообще нет. Только ВН

Да. Надо было привести схему. Вот она: http://us.ua/1275444/ (http://us.ua/1275444/)
Требования ТУ: 4 линейных с ВН, 2 трансформаторных с ВВ, в 2х линейных установить ОЛСП, ШМР.
 
Назва: Re: Схемы первичных соединений КСО-393
Відправлено: Андрюха РЗА від 15 Листопад 2013, 09:17:54
То есть ОБЛ хочет оперток иметь с ОЛСП? Ну не вопрос.