Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Karpov.mel від 08 Листопад 2013, 19:26:50

Назва: Расчет механический прочности опор при совместной подвески ВЛИ-0,4кВ
Відправлено: Karpov.mel від 08 Листопад 2013, 19:26:50
Пожалуйста помогите найти инфу или программу по расчету механический прочности опор? У меня от сущ оп№1 до оп №2  3-ри сущ СИП 4х16, а от оп№2 до оп №6  2-ва сущ. провода СИП 4х16, я запроектировал СИП 4х70. Опоры новые СВ 9.5. Заранее благодарен.
Назва: Re: Расчет механический прочности опор при совместной подвески ВЛИ-0,4кВ
Відправлено: Karpov.mel від 08 Листопад 2013, 19:28:08
Пожалуйста помогите найти инфу или программу по расчету механический прочности опор? У меня от сущ оп№1 до оп №2  3-ри сущ СИП 4х16, а от оп№2 до оп №6  2-ва сущ. провода СИП 4х16, я запроектировал СИП 4х70. Опоры новые СВ 9.5. Заранее благодарен.
А еще забыл расстояние между опорами 25-30м.
Назва: Re: Расчет механический прочности опор при совместной подвески ВЛИ-0,4кВ
Відправлено: grossel від 09 Листопад 2013, 09:55:47
Если вы с Украины, то есть такое пособие по расчету опор (см. ниже).
Назва: Re: Расчет механический прочности опор при совместной подвески ВЛИ-0,4кВ
Відправлено: Karpov.mel від 09 Листопад 2013, 12:39:30
Если вы с Украины, то есть такое пособие по расчету опор (см. ниже).
Спасибо, да я с Украины. Сегодня посмотрю.
Назва: Re: Расчет механический прочности опор при совместной подвески ВЛИ-0,4кВ
Відправлено: Karpov.mel від 09 Листопад 2013, 16:44:28
grossel,  Спасибо за пособие, а можно хотя бы один пример, а то без 100 грамм не разберешься. Заранее благодарин !!!!!   :)
Назва: Re: Расчет механический прочности опор при совместной подвески ВЛИ-0,4кВ
Відправлено: grossel від 10 Листопад 2013, 10:15:36
Я смотрю в примере существующие опоры новые, поэтому можно воспользоваться монтажными таблицами на используемый СИП с учетом районирования по ветровым нагрузкам, нагрузкам при гололеде (см. климатологию или Пособие для своего района), нагрузки действующие на опоры от тяжения используемых проводов СИП и тип месности согласно ПУЭ. Скину пример оформления ПЗ  с использованием монтажных таблиц при монтаже на существующие опоры СВ 105 2-й цепи провода СИП.
Назва: Re: Расчет механический прочности опор при совместной подвески ВЛИ-0,4кВ
Відправлено: Karpov.mel від 10 Листопад 2013, 17:54:20
Я смотрю в примере существующие опоры новые, поэтому можно воспользоваться монтажными таблицами на используемый СИП с учетом районирования по ветровым нагрузкам, нагрузкам при гололеде (см. климатологию или Пособие для своего района), нагрузки действующие на опоры от тяжения используемых проводов СИП и тип месности согласно ПУЭ. Скину пример оформления ПЗ  с использованием монтажных таблиц при монтаже на существующие опоры СВ 105 2-й цепи провода СИП.
Все открыл, но не все понятно - как расчитывается изгиб момент. Я так понимаю из монтажных таблицах - расстояние известно, район известен провод известен - нахожу тяжение при длине пролета - суммирую их и сравниваю с макс. расчетной нагрузкой 585 даН, я правильно понял?
Назва: Re: Расчет механический прочности опор при совместной подвески ВЛИ-0,4кВ
Відправлено: grossel від 11 Листопад 2013, 10:36:16
Да. Выбирая по таблице согласно своих исходных данных и сравнивая.
Назва: Re: Расчет механический прочности опор при совместной подвески ВЛИ-0,4кВ
Відправлено: records від 14 Листопад 2013, 05:58:22
Здравствуйте. Узнать нагрузку на опору в любом режиме и с любой комбинацией проводов на опоре можно используя сервис от Сикам Украина на сайте sicame.com.ua в разделе тех поддержка - мех расчет лэп онлайн