Добрый вечер. У нас на одном объекте интересная задачка. Есть склад, в нем 4 ряда светильников по 12шт в каждом, каждым рядом управляет выключатель (ДКС). Заказчик купил, а наши монтажники установили светильники Philips. Тип светильника к сожалению пока не удалось узнать, единственное что известно светильник с лампами 2х58Вт. Теперь самое интересное. Кабель греется. Измерили ток на автоматах - 13А. Получается что каждый светильник потребляет около 1А. Исходя из расчетов у меня получалось так: Pряда=12х2х58х1,2/1000=1,67кВт, ток соответственно (кос фи=0,95) I=1,67/0,22/0,95=8А. Кабель проложили 2,5. Что может быть?
-
А что за кабель?
Как известно, сейчас производители кабеля (особенно не очень дальнего зарубежья) не сильно поддерживают ГОСТ по сечению и хим. составу жилы.
-
Посмотрите есть ли в светильниках конденсаторі. Заказчик из экономии мог купить нескомпенсированные светильники, соответствено cosФ~0.6.
-
Кстати, реальную картину по току могут показать приборы меряющие в режиме "true RMS"
-
Кабель ВВГнг 3х2,5, Одескабель. Меряли в режиме реального времени. А по поводу с компенсацией или нет не знаю. Поидеи не думаю чтобы филипс выпускал нескомпенсированные светильники. А вот по поводу кос фи 0,6, я то в начале посчитал, но вот не уверен в правильности. Ну уж слишком низкий. Еще не разу таких не встречал в светильниках
-
Светильники вообще не выпускают нескомпенсированые.
Светильники с электронным ПРА или индуктивным ?
Скарее всего это кабель . Посмотри на жилу , если она светло жолтого цвета - значит можеш выкынуть. если цвет нормальный попробуй его согнуть - нормальная медь должна быть мягкая и окыслятся, может быть что она как сталюка (значит плохая). Еще советую посмотреть не геются ли в светильниках клемники, ламподержатели или посты для стартера. Если там все нормально - НЕ БЕРИ ДУРНОГО В ГОЛОВУ :D. На то он и кабель. Говорю тебе как монтер (3 года) и монтажник (3 года) опытом.
-
Ой сори недочитал - Первым делом попробуй поменяй автомат
Или может к Вам какойто левый подключился , а вы не знаете :D
-
А вот по поводу кос фи 0,6, я то в начале посчитал, но вот не уверен в правильности. Ну уж слишком низкий.
Бывают, видел и 0.5....
-
Левых точно нету, т.к. делаем монтаж мы. Все таки хочу узнать у заказчика тип светильника. Там просто сложная ситуация. Заказчик хочет чтобы аварийное освещение светило вместе с рабочим, а при пропадании питания на рабочих горели аварийные. Но была возможность отключения и аврийки. Чуть позже скину схему включения. При работе токо рабочего, автоматы не выбивает. А вот когда еще включаем аварийку, то выбивает. Просто ток при включении аварийки и рабочего превышает 20А, выключатель освещение ДКС на 20А. Может погореть выключатель
-
а вот почитай аналогичную историю http://eom.com.ua/index.php/topic,361.msg2023.html#msg2023
-
Все таки хочу узнать у заказчика тип светильника.
наши монтажники установили светильники Philips.
чет не понятно Филипс или не Филипс, ну Филипс с таким косинусом - навряд ли.
-
Я имел ввиду конкретный тип светильника, а так Philips. Но к сожалению пока нет данных
-
Заказчик кинул тип светильника: TCW 116 2*TL-D58W, лампы TLD 58W/54 G13. Все выяснил. Оказывается заказчик купил некомпенсированные светильник, кос фи которых 0,45...0,5. Так что теперь буду делать групповую компенсацию
-
Так что теперь буду делать групповую компенсацию
поподробнее можна? про групповую компенсацию :)
-
Подробнее чуть позже когда прийдем к какому либо решению. Скорее всего в отдельную рядом стоящую коробку поставим кондер соответствующих параметров. А может так оставим если заказчик не захочет платить доп деньги.
-
Yurik,
посмотрите, здесь схожая, вроде, на Вашу проблему:
http://colan.ru/forumnew/view.php?idthread=107408