Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Gofra від 01 Листопад 2013, 15:19:54
-
Мужики, помогите найти норматив по поводу сечения кабеля, для подключения розеточной группы. Перелазил по форуму так и не нашел.
Офисное здание.
Я сделал от распределительного щитка до коробки 3х2.5, а от распределительной коробки до розетки 3х1.5. Групповую линию защищал 16 А.
Он говорит, что это бред, что розеточные группы подключаются кабелем 3х2.5. В каком нормативе это написано, не могу найти.
Спасибо за внимание, буду вам очень благодарен за помощь.
-
Он говорит, что это бред, что розеточные группы подключаются кабелем 3х2.5. В каком нормативе это написано, не могу найти.
Спасибо за внимание, буду вам очень благодарен за помощь.
Ни в каком. Это негласное правило.
-
Он говорит, что это бред,
Gofra, ОН это кто?
В каком нормативе это написано, не могу найти.
ПУЭ. табл 2.1.1.
минимальное сечение по меди 1мм2
-
Я так понял что 1,5 мм2 для розеток допустимое сечение.
Спасибо за помощь.
-
Необходимо определить нагрузки на розеточных группах и посчитать падение напряжения. Может получиться 1,5 мм.кв., а может и 4 мм.кв. Все нужно считать.
-
Групповую линию защищал 16 А
Кабелі вибирайте по апарату захисту і перевірте по спадку напруги
-
ПУЭ
таблица 2.1
Наименьшие допустимые сечение кабелей и проводов электрических сетей
групповая ---------- минимальное сечение 1,5.
Как видите все остальные сечения которые выше 1,5 обгрунтовуються расчетом, токовой нагрузки, потери напряжения.