Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: александр555 від 30 Жовтень 2013, 04:31:15
-
Подскажите, кто выполнял подобные работы, как правильно сделать заземление и молниезащиту.
Меня просят выдать строителям, пока заливают фундамент, задание строителям на проемы для заземления и молниезащитую.
Все что я придумал - асбестоцементные трубы для прохождения полосы заземления.
Молниезащиту решил делать из сетки, опуски по стенам прикрыть кожухом но это еще рано.
Полосу заземления протащить открыто по техническим помещениям к электропомещению и серверной.
Заземление внутри торговой части- жилой кабеля и проводом пв.
Вопрос какое задание от меня ждут строители?
-
Попробьуйте посмотреть в этом типовом
-
Насколько я знаю асбестоцементные трубы в зданиях не закладывают из того что асбест очень вреден поэтому закладывай ПВХ трубы
-
Оказалось все проще через неделю заказчик хочет заасфальтировать всю площадку и мне нужно что бы они уже проложили полосу и сделали выпуски.
теперь думаю по РД или СО делать. через какое растояние выпуски делать.
-
опуски по стенам прикрыть кожухом но это еще рано.
Полосу заземления протащить открыто по техническим помещениям к электропомещению и серверной.
Опуски делай арматурой внутри жб колон или используй металлические колонны , заземление - арматура внутри жб фундаментов . Опуски в колоннах соединить с арматурой фундаментов .
На это необходимо выдать задание строителям .
-
Вы предлагаете использовать жб фундаменты как заземлитель, но тогда придется делать расчет. а разве по контуру здания не следует пустить полосу и ней присоединить колоны-опуски
-
И по какой же категории делать молниезащиту по рд по 3 или по со (сложно сказать какой)
-
тогда придется делать расчет
Сопротивление заземления для молниезащиты не нормируется .
-
но тогда придется делать расчет
Сопротивление заземления для молниезащиты не нормируется
александр555, если этот же заземлитель предпологается использовать и для заземления электроустановок, то тасчет фундаментного заземлителя можно найти в одном из справочников по молниезащите под ред. Корякина. А вообще эта тема уже не один раз обсуждалась в другом разделе форума
-
Он не только обсуждалась, я даже сам ее обсуждал. Поэтому мне больше понятна полоса по периметру здания это и молниезащита и повторное заземление. Я просто не нашел категорию здания. точнее я по рд нашел, что 3 я колонны заземлил через 25м. А потом к колоннам и крышу присоединю.
-
Коллеги , пришлось делать молниезащиту существующего адм. здания 12х48м. Вокруг здания выполнено благоустройство-брусчатка, асфальт.
Вопрос- достаточно ли выполнить только "очаговое "заземление спусков от молниеприемной сетки, без горизонтального заземления. Сразу скажу что надземный горизонтальный пояс тоже выполнить проблематично, т.к. одним торцом здание примыкает к другому зданию, на лицевой фасад не хочется излишне портить, на дворовом фасаде есть спуски технологического заземления с верхнего этажа, т.е получаются пересечки.
-
------------ придется делать расчет. а разве по контуру здания не следует пустить полосу и ней присоединить колоны-опуски ------------
В СО-153 3.2.2.5 г)--записано-- "В качестве заземляющих электродов может использоваться соединенная между собой арматура железобетона. . . . при условии , что электрическая непрерывность между разными элементами является долговечной, количество соединений проводника сведено к минимуму и выполнены они сваркой или болтовым креплением. Металлическая арматура считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если 50% соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены вязкой проволокой, или болтовым креплением или сваркой".
Наберись терпения и прочитай внимательно СО-153...122.2003 3.2.3.3. Там ты и поймешь- что РАСЧЕТ от тебя никто не потребует--да и он не нужен--если ты используешь в качестве заземлителя МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ каркас здания или железобетонные конструкции здания-- хотя бы ФУНДАМЕНТЫ колонн --а они вроде у тебя есть.
Но более важное--это ГОСТ 12.1.030-81 ==ПРИЛОЖЕНИЕ 3 и ==ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Там, в приложениях нарисован чертеж колонн зданий-- стальной двутавр и ж/б колонна-- как ее НАЗНАЧИТЬ заземлителем ЕСТЕСТВЕННЫМ-- и что для этого надо сделать =========== вот этого от тебя и ждали СТРОИТЕЛИ -- письмо с требованием выполнить фундаменты колонн согласно этого ГОСТА -- потому, что ты намерен использовать их в качестве ЕСТЕСТВЕННОГО заземлителя. И не только для молниезащиты а и для ПОВТОРНОГО заземлителя. А далее в письме добавляешь приписку-- ""колонны, фундаменты выполнить с дополнительной доработкой согласно ГОСТ 12.1.030 с составлением Акта скрытых работ"", который и передается комиссии при запуске электроустановки в эксплуатацию.
Фундаментов колонн всегда больше 6шт, а как правило на всех грунтах 6 электродов заземлителя при глубине 3,5м обеспечивают менее 4 ом в любое время года. А у фундамента колонны 2этажного здания ПЛОЩАДЬ контактного заземления куда выше чем у сваи забитой в грунт на 3,5м Вот и расчет ОЧЕВИДНО-- что не нужен. Сколько у тебя фундаментов колонн ?? Больше шести штук ??
Конечно видимо у тебя уже все сделали Напиши-- как выполнил??
-
В СО 153...2003 хорошо расписано--когда не нужны пояса 3.2.2.5 г) --читай