Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: TANY від 23 Жовтень 2013, 12:55:42
-
Необходимо разместить ОПН-10кВ в ячейку типа КЭ-10. Позволяет ли конструктив ячейки установить ОПН?
-
Что за зверь такой КЭ-10?
ОПН-ы (3 штуки) в принципе становятся в любую ячейку они маленькие, а в ячейках места обычно хватает.
-
Андрюха РЗА,
КЭ-10 старенькая модель с выкатным элементом. Оборудован электромагнитным выключателем ВЭ-10 с пружинным приводом.
TANY, и как сказал Андрюха РЗА, ОПН(ы) должны встать
-
Это понятно, что маленькие ОПН. Но дело в том, что в ячейке шины заизолированные и нет возможности устанавливать ФАЗА-ЗЕМЛЯ. Мы их установили параллельно главным контактам выключателя. Пришли замечания, что нужно обоснование установки ОПН именно так.
-
Так, давайте разбираться.
Обычно во всех старых ячейках стоят маслянники и, следовательно, ОПН-ы там не нужны.
Их необходимость появляется (и то не всегда) при замене маслянника на вакуумник.
Как правило заводы-изготовители вакуумников (например ТАврида-Электрик) для КРУ или КСО подготавливают специальные комплекты адаптации вакуумника под конкретный тип ячейки. Для КСО - это некая рама с приводами вакуумника, а для КРУ, как правило - это весь выкатной элемент, с вакуумником. Так вот у той же Тавриды ОПН-ы ставятся прямо на этом выкатном элементе (если это указано в опросном листе) прямо на заводе.
-
Данная ячейка подлежала замене выкатного элемента с вакуумным выключателем ВВМ-СЭЩ производства Электрощит. Вот они и установили ОПН параллельно главным контактам выключателя. Заказчик с этим вариантом не согласен и требует установку ОПН фаза-земля или обосновать вариант Электрощита.
-
TANY, Так это в корне меняет дело. По-хорошему Заказчик должен этот вопрос заводу и ответить должны они.
По уму заказчик прав, ОПН - должен быть между фазой и землей.
А вообще какой продвинутый заказчик попался - знает как ОПН-ы включать :)