Назва: Выбор сечения кабеля для двигателя 6/10 кВ
Відправлено: DemonZ від 23 Жовтень 2013, 11:31:16
Здравствуйте!

Есть кабельная линия длиной 200 м электроснабжающая двигатель мощностью 400 кВт и напряжением 6 кВ, рабочий ток 46 А, пусковой ток 240 А. К прокладке предусмотрен кабель ПвЭВ сечением 3х35 мм2.
Подскажите, нужно ли было учитывать пусковой ток при выборе сечения кабеля?
Назва: Re: Выбор сечения кабеля для двигателя 6/10 кВ
Відправлено: grossel від 23 Жовтень 2013, 12:06:45
Нет, ток рабочий (номинальный). Кабель выбирають по длительному току нагрузки, по падению напряжения и делают расчет РЗА где проверяют на термическую стойкость.
Назва: Re: Выбор сечения кабеля для двигателя 6/10 кВ
Відправлено: DemonZ від 23 Жовтень 2013, 13:26:10
Спасибо, так и думал. А есть какой нибудь учебник по этому поводу почитать? Для обновления и пополнения знаний так сказать? :)
Назва: Re: Выбор сечения кабеля для двигателя 6/10 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 23 Жовтень 2013, 13:44:36
Пусковой ток двигателя учитывается только при выборе уставки РЗА вверху. Но там еще нужно считать самозапуск того же двигателя. Но это тема отдельного разговора. К кабелю это никакого отношения не имеет.
Назва: Re: Выбор сечения кабеля для двигателя 6/10 кВ
Відправлено: grossel від 23 Жовтень 2013, 13:52:21
По выбору кабелей посмотри  И.Ф. Шаповалова "Справочник по расчету электрических сетей". По РЗА Шабада "Расчёт РЗА..", Голубева , А.В.Беляева "Выбор аппаратов .. Все эти книги есть в файловом архиве.

Тебе под  твой  электродвигатель придётся считать вставки РЗА на ячейке так, что читай Шабада и Голубева можно и другую литературу -пригодится
 



Назва: Re: Выбор сечения кабеля для двигателя 6/10 кВ
Відправлено: DemonZ від 23 Жовтень 2013, 15:01:19
Всем спасибо! Bow