Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: DemonZ від 23 Жовтень 2013, 11:31:16
-
Здравствуйте!
Есть кабельная линия длиной 200 м электроснабжающая двигатель мощностью 400 кВт и напряжением 6 кВ, рабочий ток 46 А, пусковой ток 240 А. К прокладке предусмотрен кабель ПвЭВ сечением 3х35 мм2.
Подскажите, нужно ли было учитывать пусковой ток при выборе сечения кабеля?
-
Нет, ток рабочий (номинальный). Кабель выбирають по длительному току нагрузки, по падению напряжения и делают расчет РЗА где проверяют на термическую стойкость.
-
Спасибо, так и думал. А есть какой нибудь учебник по этому поводу почитать? Для обновления и пополнения знаний так сказать? :)
-
Пусковой ток двигателя учитывается только при выборе уставки РЗА вверху. Но там еще нужно считать самозапуск того же двигателя. Но это тема отдельного разговора. К кабелю это никакого отношения не имеет.
-
По выбору кабелей посмотри И.Ф. Шаповалова "Справочник по расчету электрических сетей". По РЗА Шабада "Расчёт РЗА..", Голубева , А.В.Беляева "Выбор аппаратов .. Все эти книги есть в файловом архиве.
Тебе под твой электродвигатель придётся считать вставки РЗА на ячейке так, что читай Шабада и Голубева можно и другую литературу -пригодится
-
Всем спасибо! Bow