Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: seredin від 09 Жовтень 2013, 14:15:43

Назва: Установка киосковой КТП-40 на блоки
Відправлено: seredin від 09 Жовтень 2013, 14:15:43
Столкнулся с проблемой установки КТП киоскового типа на 40кВА, а точнее:
1) какая должна быть высота блока ФБС;
2) как именно их ставить и какое количество.

П.С. КТП с кабельными вводами, картинку прикрепляю.
помогите пожалуйста.
Назва: Re: Установка киосковой КТП-40 на блоки
Відправлено: *Андрей* від 09 Жовтень 2013, 16:20:44
Столкнулся с проблемой установки КТП киоскового типа на 40кВА, а точнее:
1) какая должна быть высота блока ФБС;
2) как именно их ставить и какое количество.
Стандартные блоки. С каталога на КТП-ки:
Назва: Re: Установка киосковой КТП-40 на блоки
Відправлено: Андрюха РЗА від 09 Жовтень 2013, 16:23:36
Размеры блоков ФБС стандартные
Например вот
http://www.stenovoy.ru/fundamentnye-bloki-fbs.htm (http://www.stenovoy.ru/fundamentnye-bloki-fbs.htm). Мы применяем высотой 600. и ставим их в 2 ряда, правда для КТП с трансами большей мощности - но это не принципиально. Тут Важен еще вопрос потенциального затопления - может можно и 1 ряд, а может нужно и 3.

А вот как их расположить - это уже вопрос проектировщика - как из кубиков собрать фундамент ;)
Назва: Re: Установка киосковой КТП-40 на блоки
Відправлено: shtuch1 від 09 Жовтень 2013, 19:13:53
Согласно ПУЕ п.4.2.69   Комплектну розподільчу установку зовнішнього установлення (КРУЗ) і КТП з установленням їх просто неба потрібно розташовувати на спланованій площадці на висоті не менше ніж 0,2 м від рівня планування з виконанням біля шаф площадки для обслуговування. У районах, підданих сніжним заметам, дозволено КРУЗ і КТП установлювати просто неба на висоті не менше ніж 1,0 м.
Розташування КРУЗ і КТП повинне забезпечувати зручне викочування і транспортування трансформаторів і викочуваної частини камер.