Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: boss від 08 Жовтень 2013, 19:39:39
-
От Киевэнерго получили замечания:
"Передбачити покриття підлоги в камерах трансформаторів масляною фарбою".
Трансы сухие.
Я в шоке. Первый раз такое слышу. Чтобы пожароопасной краской красить пол. Зачем?
Кто что думает об этом?
-
Мдя....
А чем мотивировали?
-
Не знаю.....мне только передали официально подписанные замечания....Толпыго писала.
Выслуживаеться наверное.
По тексту замечаний есть еще разные бока.....например предьявляет к электропроводке требования гл. 2.3. ПУЭ.
-
Возможно для предотващения образования пыли.
-
Возможно для предотващения образования пыли.
каким образом?
-
По хорошему нужно ехать к ней и разговаривать.
-
ПУЕ 4.2.87 Підлоги приміщень РУ потрібно виконувати по всій площі кожного поверху на одній позначці. Конструкція підлог повинна унеможливлювати утворення цементного пилу. Застосування порогів у дверях між окремими приміщеннями і в коридорах заборонене (як виняток див. у 4.2.90, 4.2.93, 4.2.95 і 4.2.96).
-
Конструкція підлог повинна унеможливлювати утворення цементного пилу
Це ще не означає що вона має фарбуватися .
-
От Киевэнерго получили замечания:
"Передбачити покриття підлоги в камерах трансформаторів масляною фарбою".
Трансы сухие.
Я в шоке. Первый раз такое слышу. Чтобы пожароопасной краской красить пол. Зачем?
Кто что думает об этом?
Вот что думает об этом гугл)
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/chem_pokrasit_pol_v_tp-t25798.0.html (http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/chem_pokrasit_pol_v_tp-t25798.0.html)
-
А вообще Виталя, это вопрос Архитекторов.
Я обычно пишу в АБЗ следующую фразу из ПУЭ: "Конструкция пола должна исключать возможность образования цементной пыли", и отдаю это им на откуп. Просто Масляные краски - это конечно перебор.
-
Не знаю.....мне только передали официально подписанные замечания....Толпыго писала.
boss, она не только тебе такое написала, по ее мнению это как раз и предотвращеет образование пыли. Сама она это придумала или кто посоветовал - незнаю
-
Да, что сказать, после того как ушел Десятник, "Пропал Колабуховский Дом" (с)
-
Конструкция пола должна исключать возможность образования цементной пыли
Адрюха, это и было написано в АБЗ.
Выслуживаеться скорее всего.....типа вот какая я умная, сколько замечаний написала.
Замечаний на 2 листа...из которых половина это переливание из "пустого в порожне".
-
А фото сей дувушки у кого имеется? Желательно портретное и с видом чуть с боку.
Могу попробовать определить чего она хочет.
Ведь с потолка такое не происходит ;)
P.S. масляна фарба - это шедевр, масло масляное!
-
sbal, лечишь по фотографиям? ;)
-
Андрюша, ну сколько можно повторять - не дохтур я.
Диагноз поставить - чего она хочет
;)
boss, примите мои извинения, но тема.... :D