Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: Александр від 07 Жовтень 2013, 11:33:04
-
нужна схема подключения к газоанализатору ЛЕЛЕКА электромагнитного клапана.
-
Смотри ниже. Нужен паспорт-скину.
-
Здесь есть описание и сертификат соответствия. И как совет, лучше использовать для сигнализации загазованности в гражданском и жилищном строительстве СГБ1-5Б (СКБ"Спецавтоматика" г.Харьков). Надежнее и лучше. В нашем регионе Лелеку не согласовывают. Не оправдывает себя в ходе эксплуатации.
-
А какой у Вас регион? А на Лелека - 2 у Вас щось є?
-
А какой у Вас регион? А на Лелека - 2 у Вас щось є?
Лелека-2 отличаеться от Лелеки только фунциональным назначением. Лелека применяеться для контроля уровня природного газа в контролируемом помещении, а Лелека-2- природного газа и окиси углерода. Схема подключения аналогична. Также имеется звуковой сигнал и световая индикация при превышении уровня ПДК. Единственное отличие на Лелеке-2 есть световая сигнализация не только контроля природного газа но и окиси углерода. Хотел скинуть рекламный лист с сравнительными характеристиками, но 9 Мб не станет. Хотя думаю листа с техническими характеристиками достаточно.
-
Про сигналізацію окрему для метану і СО я знаю а вихідні контакти теж різні чи тільки один. І який порядок роботи обладнання при загазованості приміщення котельні СО?
-
Про сигналізацію окрему для метану і СО я знаю а вихідні контакти теж різні чи тільки один. І який порядок роботи обладнання при загазованості приміщення котельні СО?
Я не использую для сигнализации загазованности Лелеку. В отапливаемых помещениях бытовыми котлами тепловой мощностью не более 30 кВт я устанавливаю СГБ1. В помещениях котельной с котлами тепловой мощностью более 100 кВт, я для сигнализации загазованности устанавливаю "Варту 1-03". Если есть потребность и желание ознакомиться в качестве примера с пректом сигнализации загазованности котлоагрегатной с использованием сигнализатора "Варта 1-03" могу скинуть в файловый архив, а то сюда он не станет.
-
схема подключения к газоанализатору ЛЕЛЕКА электромагнитного клапана
у этого газоанализатора нет аккумулятора, если это задание газовщиков на нем то применяем вместе с приборами Сигнал-1/Сигнал-2 или Сигнал-3 примерно так
-
Чтобы контролировать параметры котельной, управлять отсечным клапаном в аварийных режимах, использовать сигнализацию загазованности и аварийную сигнализацию с передачей сигналов на пульт дежурного, лучше использовать Сигнал 1/Сигнал 2
СКБ "ТеплоТехника" г.Николаев.
-
Если есть потребность и желание ознакомиться в качестве примера с пректом сигнализации загазованности котлоагрегатной с использованием сигнализатора "Варта 1-03" могу скинуть в файловый архив, а то сюда он не станет.
Скиньте будь ласка dipn@rambler.ru
-
схема подключения к газоанализатору ЛЕЛЕКА электромагнитного клапана
у этого газоанализатора нет аккумулятора, если это задание газовщиков на нем то применяем вместе с приборами Сигнал-1/Сигнал-2 или Сигнал-3 примерно так
Для того, чтобы обеспечить автономность работы сигнализации загазованности котельной согласно п.4.18. ДБН В.2.5-23:2010 при исчезновении основного напряжения, мало емкости аккумулятора "Сигнала-3" (необходим расчет: 24 часа в режиме дежурства + 3 часа в режиме тревоги). И все-таки придется ставить "бесперебойник" и вариант с "Сигналом-3" это деньги на ветер.
-
И все-таки придется ставить "бесперебойник" и вариант с "Сигналом-3" это деньги на ветер.
Чтобы контролировать параметры котельной, управлять отсечным клапаном в аварийных режимах, использовать сигнализацию загазованности и аварийную сигнализацию с передачей сигналов на пульт дежурного, лучше использовать Сигнал 1/Сигнал 2
СКБ "ТеплоТехника" г.Николаев.
Вы определитесь
и не смущает что топочные сети АТБвсе на сигналах сделаны
лучше привели бы свою схему
-
лучше привели бы свою схему
3 простенькие схемки с разными отсечными клапанами и условиями электроснабжения ( с пультами Сигнал1/Сигнал2 ).
-
Смотри ниже. Нужен паспорт-скину.
Скиньте, пожалуйста, паспорт на Лелеку, если можете. Очень надо!!!!! association@i.ua
Заранее благодарен, Костя
-
См. вложение. Я его не применяю, поэтому сертификат просрочен.
-
Скиньте пожалуйста паспорт^ nastiana11@meta.ua
-
Cм.вложение. Цена в информации старая. По прайсу стоимость Лелеки-2 больше 700 грн.
-
Скиньте будь-ласка паспорт 11rdr11@gmail.com Чемно дякую! beer