Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Josef від 04 Жовтень 2013, 18:29:13
-
Здравствуйте, коллеги!
Имеется - ангиограф Ziehm Vision R однофазный
макс. выходная мощность - 20 кВт (100кВ/200мА)
ном. эл. мощность - 20 кВт при 100кВ/200мА/0.1сек
Вопрос: можно ли его подключить к электрощиту, от которого питаются электрооборудование вентиляции, освещение и др., или нужно прокладывать отдельный кабель от ГРЩ?
Заранее спасибо за помощь.
-
Josef, отдельной линией от ГРЩ. ДБН В.2.2-10-2001 С. 16 п. 7.85
-
Дополнительно смотрите общее сопротивление линии от ТП согласно "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ”
-
Inel, "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ”, уже не актуальны, хотя и взамен ничего нет. Лучше перестраховаться и обратиться к поставщику. Я например звонил представителям TOSHIBA в Киев.
-
Конечно, лучше ориентироваться на технические данные оборудования. Но данные по общему сопротивлению питающей сети в "Методических ..." приняты согласно ГОСТ 26140-84 табл.1. А этот ГОСТ фигурирует как действующий в "ДОПОВНЕННЯ
до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій
сертифікації в Україні" для аппаратов и устройств рентгенологии. Ну, а действующие нормы мы должны соблюдать. Единственно,проектировал подобное довольно давно и нужно проверить его на актуальность сейчас. А также учитывать указания о применимости ( в начале ГОСТ - импульс более 0,1 мс). В отношении "сырой" нормативной базы по медицине у нас тоже только сожалею.
-
На сайте ДП «Укрметртестстандарт» ГОСТ 26140-84 приведен, как действующий.
-
макс. выходная мощность - 20 кВт (100кВ/200мА)
ном. эл. мощность - 20 кВт при 100кВ/200мА/0.1сек
А вы уверены что такая мощность потребляется с сети 220 В ? Это импульсная мощность , которая может накачиваться с сети определенное время (например по принцыпу работы лазера) а потом давать такой импульсный розряд . Потребляемая мощность может быть гораздо меньше . Необходимо смотреть паспорт на ангиограф .
-
А вы уверены что такая мощность потребляется с сети 220 В ? Это импульсная мощность , которая может накачиваться с сети определенное время (например по принцыпу работы лазера) а потом давать такой импульсный розряд . Потребляемая мощность может быть гораздо меньше . Необходимо смотреть паспорт на ангиограф .
Уверенности такой нет. Проблема в том, что доступа к паспорту тоже нет (оборудование б/у), информации минимум.
В инструкции по эксплуатации указан ток питающей сети: 14А - постоянно, 21А - кратковременно (при рентгеноскопии).
Необходимый автомат защитного отключения тока повреждения I N=16 A, I AN = 30 мА.
Предохранитель на входе сети 15 А инертный (2 штуки).
-
Аппарат вообще-то палатный. ;)
Он принципиально создан кататься по больничке подключаясь к розетке где попало.
Высокое :evil: при работе рентгенлампы подается супер кратковременно, со встроенного блока питания, с мощными конденсаторами.
Короче втыкайте в обычную розетку. :thumbsup:
Хотя выделенка уменьшит вероятность помех на экране. :-[