Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Dashutka від 03 Жовтень 2013, 17:58:10

Назва: Фреонопровод в электрощитовой.
Відправлено: Dashutka від 03 Жовтень 2013, 17:58:10
Может ли через электрощитовую проходить фреонопровод???
Фреон R410. По характеристикам он не горючий. По факту не знаю. Теплотехники обещают просто пустить трубу без ответвлений, кранов, фланцев, в гидроизоляции... по ДБН - запрета я не нашла...
Назва: Re: Фреонопровод в электрощитовой.
Відправлено: Сугор від 03 Жовтень 2013, 18:29:36
по ДБН - запрета я не нашла...
Dashutka, посмотри в ПУЭ - не рекомендуется
Назва: Re: Фреонопровод в электрощитовой.
Відправлено: red13 від 16 Жовтень 2013, 16:28:52
Может ли через электрощитовую проходить фреонопровод???
Quote (selected)
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

2.4.8

Прокладання через щитові приміщення трубопроводів (водопровід, опалення, каналізація, внутрішній водостік) не рекомендується.

Трубопроводи (водопровід, опалення), вентиляційні та інші короби, що прокладаються через щитове приміщення, не повинні мати відгалужень у межах приміщення (за винятком відгалуження до приладу опалення самого ЕП), а також люків, засувок, фланців, вентилів тощо.

Забороняється прокладання через ці приміщення газопроводів і трубопроводів з горючими рідинами.

как вариант:
 проложить стальную трубу без ответвлений и тд в помещении щитовой необходимого диаметра и уже внутри трубы пустить фреонопровод