Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: JAH від 02 Жовтень 2013, 14:52:10
-
Имеем два ТП-10/0,4кВ, пришло задание на замену воздушной линии на КЛ-10кВ между ними.
Вопрос: Нужно ли устанавливать ОПНы в месте соединения шин и кабеля? L=450м. (черта города).
Спасибо!
-
Якщо в КЛ нема ділянок ПЛ, то можна без ОПН. Але зайвими не будуть.
-
Это из соображений т.к. в ПУЭ ни чего про это нет, значит и не надо, или на личном опыте?
-
Это из соображений т.к. в ПУЭ ни чего про это нет, значит и не надо, или на личном опыте?
ОПН устанавливаются для защиты от грозовых перенапряжений, котрых в подземном кабеле не возникает
-
JAH, ПУЭ п. 4.2.186 "Обмотки силовых трансформаторов (AT), а также ШР должны быть защищены от внутренних перенапряжений при помощи ОПН или РВ II группы, устанавливаемых вблизи трансформаторов (AT) в соответствии с 4.2.173.", СОУ-40.1-21677681-07:2009 п. 10.1.2 говорит тоже самое.
-
Итак, получилось два "лагеря". Какое решение будет верным. Согласен полностью shtuch1, но и нормы также нельзя игнорировать. hmmmm
-
Это из соображений т.к. в ПУЭ ни чего про это нет, значит и не надо, или на личном опыте?
ОПН устанавливаются для защиты от грозовых перенапряжений, котрых в подземном кабеле не возникает
Подерживаю. Если кабель не имеет участки проложеные при наружном монтаже в воздухе и монтаж велся с приямка ТП в траншее-не надо.
-
А чисто теоретически.... удары молнии вблизи кабеля, и повреждение как следствие, как быть?
-
Для этого выполняется молниезащита. В городе таких кабелей тысячи, так что на все цеплять ОНП? Пункт 4.2.173 ПУЕ неуместен и ваш кабель не подпадает под этот пункт.
-
Согласен. Спасибо. Решено
-
В Киеве сейчас есть Методические рекомендации по установке ОПН, так там говорится, что ОПН должны ставиться только только в ячейках ТСН. Так как на кабелях они мешают определять место повреждения.
-
Нужно ли устанавливать ОПНы в месте соединения шин и кабеля?
устанавливаемых вблизи трансформаторов
РД 153-34.3-35.125-99
ЧАСТЬ 2
ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 6-35 кВ
РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ СЕТЕЙ 6-35 кВ
5.1. Исходные положения
В сетях 6-35 кВ с изолированной или резонансно заземленной нейтралью внутренние перенапряжения обычно не опасны для изоляции, поэтому в применении специальных защитных мероприятий, за редким исключением, нет необходимости, но отказ от защиты должен быть обоснован. Вместе с тем, нельзя исключить ухудшения (например, старения) изоляции в периоды между очередными эксплуатационными профилактическими испытаниями, поэтому для повышения надежности работы изоляции сетей, прежде всего, состаренной в процессе многолетней эксплуатации, целесообразно в конкретных условиях эксплуатации предусматривать дополнительные средства ограничения внутренних перенапряжений (установка ОПН, демпфирующих RС-цепочек, резисторов в нейтрали и др.).
Обязательной является защита от перенапряжений, возникающих при коммутации малых индуктивных токов вакуумными выключателями.
-
Линия проектируемая, новая, плюс городская застройка, Решил не ставить.
-
shtuch1, в перечне действующих на Украине РД 153-34.3-35.125-99 не нашел.
JAH, поставьте в профиле страну, если не тайна :).
-
Поставил.