Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: ВВГ від 25 Вересень 2013, 16:31:47
-
Доброго дня. Існує питання, чи можна прокладати кабель марки ААБ2л в місцях показаних на фото, з врахуванням того що навпроти плит знаходиться Дніпро, і можливе підтоплення місць прокладання?
Чи можна прокладати ВВГнг в місцях можливого підтоплення? Тобто кабель може знаходитись у воді протягом кількох днів.
-
ВВГ, а на фото не зря показан резиновый кабель.
Ответ на Ваш вопрос должен находиться в разделе "область применения" конкретного кабеля, а не в наших советах и размышлениях. А так как, я понимаю сети то государственные, нужно смотреть в ГОСТ на кабель - что там прописано.
-
ВВГ, а подтопления уже были? Судя по наличию светильников на стене - вода не поднимается выше их...
-
Можно полистать ЕТУ на силовые кабели
Это тут
http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=4592.0;attach=2309 (http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=4592.0;attach=2309)
-
А на тему возможности подтопления - нужно пообщаться с гидротехниками. Это часом не Киев?
-
Київ. Підтоплення були, але не на такій висоті. Справа в тому що можливо доведеться робити ввід в приміщення на рівні можливого підтоплення, ось і розглядаю всі варіанти.
А щодо прокладки внутрішніх мереж, то замовник хоче ставити розетки в місцях нижче однозначного рівня затоплення. На моє зауваження відповів - будемо відключати. Але що з розетками залишиться після відходу води?... Планують приймати якісь "протизатоплюючі" заходи, але чи принесуть вони результат, час покаже.
-
ВВГ, Ответил в личку