Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Офіційні представництва на форумі => ОБО-Беттерманн => Каталог компаній => TBS. Захист від імпульсних перенапруг та блискавки. Системи зрівнювання потенціалів. Заземлення => Тема розпочата: andery від 23 Вересень 2013, 08:30:17
-
Комплексная молниезащита от OBO Bettermann
https://www.youtube.com/watch?v=Qmfrvlhb26k (https://www.youtube.com/watch?v=Qmfrvlhb26k)
-
Красиво замутили ролик
-
Надо скачать и заказчиков пугать. :D
-
Действительно, красиво и наглядно, но... Там где речь идет об изолированих штангах там все понятно, но часть оборудования присоеденено к молниеприемникам обыкновенной проволокой, а корпуса, по идее, должны быть заземлены...
-
но часть оборудования присоеденено к молниеприемникам обыкновенной проволокой
Напевне Ви пишете про Т-видну систему ізолювальних траверс арт. 5408976, у яких звичайний провідник Rd8 відводить струм блискавки від коротенького перехоплювача, що на вершечку вертикальної склопластикової штанги. Але там всюди зберігається роздільна відстань у 750 мм уздовж поверхні склопластику. Для розрахунків s належить брати km=0,7.
Там є ще один приклад - проходження провідника сітки на відстані d>s над кабельною лінією, прокладену покрівлею. У цьому випадку ізолювальний проміжок влаштовується без ізолювальних траверс - за рахунок підняття горизонтального провідника між 2-ма стрижнями на бетонних основах.