Здравствуйте! Подскажите при пересечении двух кабелей в земле угол пресечения нормируется???
-
Нормируется расстояние между ними- минимум 250мм в свету, а угол насколько я знаю -нет!
-
Помоему, можно пересекаться только под прямым углом
-
строго под 90 градусов никаких там 75 это по госту
-
строго под 90 градусов никаких там 75 это по госту
ГОСТ уточните пожалуйста.
-
строго под 90 градусов никаких там 75 это по госту
прокладка кабеля ИМХО ГОСТами не нормируется, только ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", а в указанных документах нормирование угла пересечения не наблюдается, только в ПУЭ 2.3.97. устанавливает угол 75-90 для пересечения с электрифицированными железными дорогами. При согласовании трасс прокладки, я знаю, любят требовать прямые углы
-
• При прокладке силовых и информационных кабелей под фальшполом необходимо проектировать кабельные трассы таки образом, чтобы трассы силовых и информационных кабелей пересекались под прямым углом. В точках пересечения должны предусматриваться соответствующие мостики разделяющие силовую и информационную проводку. Такой способ прокладки позволить избежать длительного параллельного прохождения силовых и информационных кабелей.
стандарт 569
-
Motor-jaks, Речь правда шла о
пересечении двух кабелей в земле
, а не в фальшполах и я не думаю, что хоть один из них подразумевался информационный. А что это за стандарт 569
? Меня питают смутные сомнения, что это "Стандарт телекоммуникационных помещений и трасс коммерческих зданий ANSI/TIA/EIA-569" никакого отношения к указанному вопросу (а также к ГОСТам), не имеющий
-
Совершенно верно.
-
ну вот это и вызывает вопрос какой кабель? я со своей колокольни со связью и пишу про землю, а про фальшпол первое попалось, там дальше и про землю идет. а у силовых есть охранная зона, хотя опять же зависит от напряжения либо к светильнику тянем либо с подстанции силовой. а еще не указано расстояние меж ними они же не лежат друг на друге, да и практика показывает чем дальше держишься от чужого кабеля тем меньше пероятности что твой кабель повредят.
-
Motor-jaks прокладка силовых кабелей и их пересечения между собой и другими инженерными коммуникациями должны быть выполнены в первую очередь в соответствии с ПУЭ (изд. 6 Раздел 2) и типового проекта А5-92.