Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: TURIST13 від 17 Жовтень 2008, 11:06:14

Назва: пересечение кабелей
Відправлено: TURIST13 від 17 Жовтень 2008, 11:06:14
Здравствуйте! Подскажите при пересечении двух кабелей в земле угол пресечения нормируется???
Назва: Re: пересечение кабелей
Відправлено: Electric від 17 Жовтень 2008, 11:21:21
Нормируется расстояние между ними- минимум 250мм в свету, а угол насколько я знаю -нет!
Назва: Re: пересечение кабелей
Відправлено: Сугор від 17 Жовтень 2008, 20:21:18
Помоему, можно пересекаться только под прямым углом
Назва: Re: пересечение кабелей
Відправлено: Motor-jaks від 26 Грудень 2008, 10:01:11
строго под 90 градусов никаких там 75 это по госту
Назва: Re: пересечение кабелей
Відправлено: Generator від 18 Січень 2009, 20:54:55
Цитата: Motor-jaks
строго под 90 градусов никаких там 75 это по госту
ГОСТ уточните пожалуйста.
Назва: Re: пересечение кабелей
Відправлено: Electrician від 19 Січень 2009, 10:56:30
Цитата: Motor-jaks
строго под 90 градусов никаких там 75 это по госту
прокладка кабеля ИМХО ГОСТами не нормируется, только ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", а в указанных документах нормирование угла пересечения не наблюдается, только в ПУЭ 2.3.97. устанавливает угол 75-90 для пересечения с электрифицированными железными дорогами. При согласовании трасс прокладки, я знаю, любят требовать прямые углы
Назва: Re: пересечение кабелей
Відправлено: Motor-jaks від 19 Січень 2009, 14:52:17
•   При прокладке силовых и информационных кабелей под фальшполом необходимо проектировать кабельные трассы таки образом, чтобы трассы силовых и информационных кабелей пересекались под прямым углом. В точках пересечения должны предусматриваться соответствующие мостики разделяющие силовую и информационную проводку. Такой способ прокладки позволить избежать длительного параллельного прохождения силовых и информационных кабелей.
стандарт 569
Назва: Re: пересечение кабелей
Відправлено: Electrician від 19 Січень 2009, 16:23:05
Motor-jaks, Речь правда шла о
Цитата: TURIST13
пересечении двух кабелей в земле
, а не в фальшполах и я не думаю, что хоть один из них подразумевался информационный. А что это за
Цитата: Motor-jaks
стандарт 569
? Меня питают смутные сомнения, что это "Стандарт телекоммуникационных помещений и трасс коммерческих зданий ANSI/TIA/EIA-569" никакого отношения к указанному вопросу (а также к ГОСТам), не имеющий
Назва: Re: пересечение кабелей
Відправлено: Generator від 19 Січень 2009, 19:04:19
Совершенно верно.
Назва: Re: пересечение кабелей
Відправлено: Motor-jaks від 20 Січень 2009, 09:10:38
ну вот это и вызывает вопрос какой кабель? я со своей колокольни со связью и пишу про землю, а про фальшпол первое попалось, там дальше и про землю идет. а у силовых есть охранная зона, хотя опять же зависит от напряжения либо к светильнику тянем либо с подстанции силовой. а еще не указано расстояние меж ними они же не лежат друг на друге, да и практика показывает чем дальше держишься от чужого кабеля тем меньше пероятности что твой кабель повредят.
Назва: Re: пересечение кабелей
Відправлено: Generator від 20 Січень 2009, 21:45:32
Motor-jaks прокладка силовых кабелей и их пересечения между собой и другими инженерными коммуникациями должны быть выполнены в первую очередь в соответствии с ПУЭ (изд. 6 Раздел 2) и типового проекта А5-92.
В этих документах есть вся исчерпывающая инфа.