Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Dmitrik від 11 Вересень 2013, 09:35:32

Назва: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: Dmitrik від 11 Вересень 2013, 09:35:32
Всем привет! Помогите с расчетом кабельной линии на 700кВт. Кабель будет проложен в земле от ТП к торговому центру. Кабель должен быть с алюминиевыми жилами.
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: grun від 11 Вересень 2013, 09:56:29
Для выбора кабеля нужно знать еще и длину, а при такой мощности будет не один алюминиевый кабель на фазу. Лучший вариант, когда ТП встроенная, или пристроенная к торговому центру
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: Сугор від 11 Вересень 2013, 09:58:34
Dmitrik, а сделать несколько ВРУ слабо?
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: grossel від 11 Вересень 2013, 10:00:12
Придеться разбивать нагрузку на несколько вводов.
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: Dmitrik від 11 Вересень 2013, 10:18:52
Ввод возможен только один - 700кВт. В ТП место только по одну панель ЩО-90 (для подключения). Длина КЛ 200м
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: grun від 11 Вересень 2013, 10:32:26
Нада ставить ТП
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: Roman3R від 11 Вересень 2013, 10:37:21
Ввод возможен только один - 700кВт. В ТП место только по одну панель ЩО-90 (для подключения). Длина КЛ 200м
Якщо взяти спадок напруги в зовнішніх мережах 2,5% то необхідно прокласти 6 кабелів 240 .
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: Андрюха РЗА від 11 Вересень 2013, 10:47:55
700 кВт, 200 м. Еще и вторая категория небось?
12 кабелей прокладывать. Вы представляете какая это будет траншея?
А как эти кабели в ячейке подключать? а на ВРУ?
Я вижу 2 варианта:
1) построить ТП с питанием по схеме выносных трансформаторов от существующего ТП, правда для этого в нем нужно будет переделать РУ-10 кВ.
2) построить полноценную ТП-10/кВ и врезать ее в в цепочку 10 кВ.
Что лучше - определяется проектом. В первом случае площадь ТП будет чуть поменьше за счет отсутствия РУ-10 кВ. и КЛ-10 кВ будет 2, а не 4.
Во втором - не нужно делать реконстукцию РУ-10 кВ существующего ТП.
Это чтобы не рассматривать совсем уж фантастические варианты с Шинопроводом в земле в лотке (где то слышал о такой идее).
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: Dmitrik від 11 Вересень 2013, 11:01:03
Тут такое дело, что решение определяется не проектом, а ТУ.
Категория 2я.
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: grun від 11 Вересень 2013, 11:02:44
У меня такой же случай был, меняли ТУ
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: Dmitrik від 11 Вересень 2013, 11:07:16
Там нет возможности ТП построить.
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: grossel від 11 Вересень 2013, 11:10:05
Согласно норм под один зажим нельзя подключать больше 2-х кабелей. Может закладывать встроеную ТП с сухими трансформаторами и шинными мостами запитывать щиты?
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: Сугор від 11 Вересень 2013, 11:15:38
Ввод возможен только один - 700кВт. В ТП место только по одну панель ЩО-90 (для подключения). Длина КЛ 200м

Dmitrik, если 2я категория то одной панелью не обойдешься. ЩО90 есть и на 4 и на 6 отходящих линий. http://www.sem.net.ua/file/sho90.pdf (http://www.sem.net.ua/file/sho90.pdf). При 4 КЛ - 330А, при 6 КЛ - 220А. Ну там учесть коэфициенты на совместную прокладку и т.д. Т.е. при 6КЛ получается АВВГ 4х185.
Если в РУ 0,4 не получается установить ячейку, то раньше в таких ситуациях ставили ячейки на улице
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: Dmitrik від 11 Вересень 2013, 11:16:22
По поводу подключения я не сильно переживаю, т.к можно из автомата выпустить шину, просверлить в ней 3 отверстия и подключить с одной стороны 3 жилы и с другой. Встроенную ТП тоже не можем сделать.
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: Dmitrik від 11 Вересень 2013, 11:18:06
Сугор, я писал про 1 панель, чтобы вас не путать. Будет 2 панели и от каждой по 6 кабелей
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: andery від 11 Вересень 2013, 11:18:26
В ТП место только по одну панель ЩО-90 (для подключения).
А как 2 категория с одной панели ЩО90 получится?
Надо 2 панели минимум. Или 2 линия с другой ТП идет?
Можно установить ЩО90 с 2-4 отходящими линиями.
Учет где организован?
"Тащить 700кВт" на 200м это экономически не выгодно, сообщите об этом заказчику, готов ли платить лишние деньги (на вскидку можно прикинуть) или может дешевле поменять ТУ.
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: Roman3R від 11 Вересень 2013, 11:29:45
ЩО90 есть и на 4 и на 6 отходящих линий
Є і на 1 лінію 1600 А - схема 1425
Тащить 700кВт" на 200м это экономически не выгодно
Будувати своє ТП обійдеться набагато дорожче , так що економічної вигоди не буде .
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: Karpov.mel від 11 Вересень 2013, 11:32:39
А если у вас возможность по всей длине(200м) прокопать 2ве траншеи такой ширины (12 кабелей)? 
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: andery від 11 Вересень 2013, 12:03:01
Будувати своє ТП обійдеться набагато дорожче , так що економічної вигоди не буде .
Сравним:
Пусть цена АВВГ 4х185 81 грн за 1 метр
81х200х12 = 194 000 грн. Только кабель.
Плюс работы.
Плюс ячейки с автоматами.
Плюс сложное или несколько ВРУ с автоматами больших номиналов.
Я думаю это 500 000 - 800 000 грн выйдет.
За эту сумму можно кинут высоковольтную линию, пристроить ТП 2х400 и функции ВРУ поручить РП-0.4 построенной ТП. А главное в эксплуатации будет удобнее.
Но надо смотреть по ситуации.

 
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: Firetuf від 11 Вересень 2013, 12:12:26
Что могу сказать по люминявому кабелю: из "живого", а не в теории, максимум, что есть доступно из одножильных - это сшитый полиэтилен (XLPE) 1х800. Максимальный ток при 90С жилы - 1300А/1100А (при прокладке в земле, в ряд/трехуголником соответственно). Чудес не бывает.
Изначально задача не правильная, мое мнение.
Назва: Re: Выбор кабелей на 700кВт
Відправлено: grun від 11 Вересень 2013, 13:15:47
Quote (selected)
Изначально задача не правильная, мое мнение.
:thumbsup: